标题:
关于温度传感器的若干问题(新人,请多多支持)
[打印本页]
作者:
家维论坛
时间:
2009-8-18 13:20
标题:
关于温度传感器的若干问题(新人,请多多支持)
关于温度传感器的若干问题
空调温度传感器的温度特性是十分重要的参数,若温度特性不满足要求,极易造成空调误动作,使空调无法按设定要求正常工作。但温度传感器类型较多,同种类型又有不同的供应商,为了便于有关部门现场正确判断温度传感器的性能,现将有关注意事项汇总如下:
一、
室温管温传感器:
室温传感器用于测量室内和室外的环境温度,管温传感器用于测量蒸发器和冷凝器的管壁温度。室温传感器和管温传感器的形状不同,但温度特性基本一致。按温度特性划分,目前美的使用的室温管温传感器有二种类型:
1
、
常数
B
值为
4100K±3%
,基准电阻为
25
℃
对应电阻
10KΩ±3%
。温度越高,阻值越小;温度越低,阻值越大。离
25
℃
越远,对应电阻公差范围越大;在
0
℃
和
55
℃
对应电阻公差约为
±7%
;而
0
℃
以下及
55
℃
以上,对于不同的供应商,电阻公差会有一定的差别。兹附
“
南韩新基
”
传感器的温度与电阻的对应关系表(中间为标称值
,
左右分别为最小最大值):
-10
℃
→
(
57.1821─62.2756─67.7617
)
KΩ
;
-5
℃
→
(
48.1378─46.5725─50.2355
)
KΩ
;
0
℃
→
(
32.8812─35.2024─37.6537
)
KΩ
;
5
℃
→
(
25.3095─26.8778─28.5176
)
KΩ
;
10
℃
→
(
19.6624─20.7184─21.8114
)
KΩ
;
15
℃
→
(
15.4099─16.1155─16.8383
)
KΩ
;
20
℃
→
(
12.1779─12.6431─13.1144
)
KΩ
;
30
℃
→
(
7.67922─7.97078─8.26595
)
KΩ
;
35
℃
→
(
6.12564─6.40021─6.68106
)
KΩ
;
40
℃
→
(
4.92171─5.17519─5.43683
)
KΩ
;
45
℃
→
(
3.98164─4.21263─4.45301
)
KΩ
;
50
℃
→
(
3.24228─3.45097─3.66978
)
KΩ
;
55
℃
→
(
2.65676─2.84421─3.04214
)
KΩ
;
60
℃
→
(
2.18999─2.35774─2.53605
)
KΩ
。
除个别老产品外,美的空调电控使用的室温管温传感器均使用这种类型的传感器。
2
、
常数
B
值为
3470K±1%
,基准电阻为
25
℃
对应电阻
5KΩ±1%
。同样,温度越高,阻值越小;温度越低,阻值越大。离
25
℃
越远,对应电阻公差范围越大。兹附
“
日本北陆
”
传感器的温度与电阻的对应关系表(中间为标称值
,
左右分别为最小最大值):
-10
℃
→
(
22.1498─22.7155─23.2829
)
KΩ
;
0
℃
→
(
13.9408─14.2293─14.5224
)
KΩ
;
10
℃
→
(
9.0344─9.1810─9.3290
)
KΩ
;
20
℃
→
(
6.0125─6.0850─6.1579
)
KΩ
;
30
℃
→
(
4.0833─4.1323─4.1815
)
KΩ
;
40
℃
→
(
2.8246─2.8688─2.9134
)
KΩ
;
50
℃
→
(
1.9941─2.0321─2.0706
)
KΩ
;
60
℃
→
(
1.4343─1.4666─1.4994
)
KΩ
。
这种类型的传感器仅用于个别老产品,如
RF7.5WB
、
T-KFR120C
、
KFC23GWY
等。
二、
排气温度传感器:
排气温度传感器用于测量压缩机顶部的排气温度,常数
B
值为
3950K±3%,
基准电阻为
90
℃
对应电阻
5KΩ±3%
。兹附
“
日本芝蒲
”
传感器的温度与电阻的对应关系表(中间为标称值
,
左右分别为最小最大值):
-30
℃
→
(
823.3─997.1─1206
)
KΩ
;
-20
℃
→
(
456.9─542.7─644.2
)
KΩ
;
-10
℃
→
(
263.7─307.7─358.8
)
KΩ
;
0
℃
→
(
157.6─180.9─207.5
)
KΩ
;
10
℃
→
(
97.09─109.8─124.0
)
KΩ
;
20
℃
→
(
61.61─68.66─76.45
)
KΩ
;
25
℃
→
(
49.59─54.89─60.70
)
KΩ
;
30
℃
→
(
40.17─44.17─48.53
)
KΩ
;
40
℃
→
(
26.84─29.15─31.63
)
KΩ
;
50
℃
→
(
18.35─19.69─21.12
)
KΩ
;
60
℃
→
(
12.80─13.59─14.42
)
KΩ
;
70
℃
→
(
9.107─9.589─10.05
)
KΩ
;
80
℃
→
(
6.592─6.859─7.130
)
KΩ
;
100
℃
→
(
3.560─3.702─3.846
)
KΩ
;
110
℃
→
(
2.652─2.781─2.913
)
KΩ
;
120
℃
→
(
2.003─2.117─2.235
)
KΩ
;
130
℃
→
(
1.532─1.632─1.736
)
KΩ
。
三、
模块温度传感器:
模块温度传感器用于测量变频模块(
IGBT
或
IPM
)的温度,目前用的感温头的型号是
602F-3500F
,基准电阻为
25
℃
对应电阻
6KΩ±1%
。几个典型温度的对应阻值分别是:
-10
℃
→
(
25.897─28.623
)
KΩ
;
0
℃
→
(
16.3248─17.7164
)
KΩ
;
50
℃
→
(
2.3262─2.5153
)
KΩ
;
90
℃
→
(
0.6671─0.7565
)
KΩ
。
作者:
陈众宝
时间:
2009-8-18 14:05
很不错的。很详细的。谢谢分享
作者:
家维论坛
时间:
2009-8-18 15:24
真郁闷,怎么就没人给加点分呢
作者:
老由维修
时间:
2009-8-18 18:03
本帖最后由 xiaogu 于 2009-8-18 20:01 编辑
挺详细的,不说别的就是打字也得挺长时间!感谢你的分享!
作者:
raz
时间:
2009-8-18 19:30
学习,学习,
作者:
家维论坛
时间:
2009-8-18 20:07
多谢大家关照,有机会再上点
作者:
永诚家电
时间:
2009-8-18 20:59
很详细,谢谢
作者:
王小兵
时间:
2009-8-18 21:28
值得借鉴 顶
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0