Board logo

标题: 空调压缩机磨损 [打印本页]

作者: 电明    时间: 2009-8-22 14:39     标题: 空调压缩机磨损

曾经有一次修过一台美国进口恒温恒湿的柜式空调,该空调是用於一个空气开关(MCB)测试房,是风冷式,初是制冷不足,室外机也清诜过,雪种也加过,低压是5-6kg,高压是13kg,最初以为是鹏涨阀问题,更换一个可调阀换后,再调节结果无进展,再没法下,最后更换压缩机后一切正常,原由该连接室内及室外之间的铜管是焊接的,设有在管路中加上过泸器,焊渣进入压缩机,导至机头提前磨损报废,该机才用了两年多。
作者: 果冻布丁    时间: 2009-8-22 15:37

1# 电明 个人看法:你有可能误杀头了,我看有点象是机器真空下降了,进有空气,重新抽空加氟试试
作者: 1feng    时间: 2009-8-22 22:18

氟加多了吧!!!!!
作者: 电明    时间: 2009-8-27 18:11

换机头前也造过真空处理,用过不同真空泵,氟也花了不少,最后还是换机头.




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0