标题:
这种空调是不是漏制冷液引起的
[打印本页]
作者:
天一愚人
时间:
2009-9-8 19:18
标题:
这种空调是不是漏制冷液引起的
我的空调使用两年了就没有过像别人家和单位空调那样的冷气,心里始终感觉是制冷效果差。每次制冷,压缩机启动都有“嘶嘶”的漏气声,并且今年的这种声音持续时间好像比去年长了。
我问售后,他说正常。但有的资料上说,有时安装不当,将铜管折瘪了会出现这种故障。或者是漏制冷液引起。郁闷,不知是咋回事,请高手指点
作者:
荒野无灯
时间:
2009-9-8 19:32
根据你说的现象每次制冷压缩机启动都有“嘶嘶”的漏气声,要是漏气一点制冷量也没有。应该是角阀没有完全打开,自己把接铜管的边上的背帽打开看一下是否全打开了。要是全打开了就是氟利昂少了。
作者:
阿龙德龙
时间:
2009-9-9 15:03
大铜管弯扁了,
作者:
永兴家电维修
时间:
2009-9-13 13:58
接上压力表测测压力,高压能测了连高压也测测,一测就能判断出是缺氟还是管扁了。
高低压都变低是缺氟,高压变高低压变低是管扁了。
肯定不是管漏了。
作者:
天一愚人
时间:
2009-9-14 14:40
谢谢几位了,学习了
作者:
小小溪
时间:
2009-9-15 14:55
售后说正常,应该没事
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0