Board logo

标题: 格力空调不制冷 [打印本页]

作者: 108257039    时间: 2009-9-14 13:20     标题: 格力空调不制冷

请教格力空调冷凝器只有上面十分之一发热,下面全无反应.起动压力为7M帕.是何原故?
作者: 恐龙时代    时间: 2009-9-14 13:22

可能混入空气了。
作者: 志远家电    时间: 2009-9-14 13:36

7MP是什么,如是运行压力那冷媒就多啦,如是静止压力那就不够,开机运行1-3分钟测试低压应在0.4MP,回气管透凉结露。像你说说多为冷媒泄露,查明漏点加冷媒
作者: ycmelt    时间: 2009-9-14 18:43

你应该先确定系统里的雪种量  卡下电流,大致估计一下后,冷凝网如果只要1/10会热,就是在限流管的分流接口那,或许脏堵。
作者: 能者    时间: 2009-9-16 21:10

电流正常吗?
作者: 小小溪    时间: 2009-9-17 03:44

用手摸一下四通阀
作者: 小小溪    时间: 2009-9-17 03:46

要么把压缩机焊下来,试试吸排气正常吗,查查系统
作者: 108257039    时间: 2009-10-12 15:09

应该是四通阀吧, 我没有修了, 没钱捞,朋友的, 我要他请别人修了。
作者: 卓邦冷气在线    时间: 2009-10-14 08:41

测电流就知道是不是雪种的问题,如果不是,就是压缩机的功率变小