Board logo

标题: 修一工地单相4极2.2千瓦搅拌机重绕后,空载开机有时250UF电容扑哧下(双电容)有时正常? [打印本页]

作者: 服务到家    时间: 2009-10-10 13:28     标题: 修一工地单相4极2.2千瓦搅拌机重绕后,空载开机有时250UF电容扑哧下(双电容)有时正常?

修一工地单相4极2.2千瓦搅拌机重绕后,空载开机有时250UF电容扑哧下(双电容)有时正常?
作者: 服务到家    时间: 2009-10-10 13:28

接头正确和电容换新一样?
作者: 邢许涛    时间: 2009-10-10 13:41

启动250UF电容和工作电容接反    分离开关 分离片坏
作者: 鸿达电器    时间: 2009-10-10 14:43

是不是离心开关不良
作者: 拾龙    时间: 2009-10-10 14:43

单相电机起动后250UF应该与线圈分离,不应该通电。如有异常说明离心开关不良或接线有误。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0