Board logo

标题: 交流接触器的选择 [打印本页]

作者: 王宇宙    时间: 2009-11-17 10:06     标题: 交流接触器的选择

交流接触器的选择
(1)持续运行的设备.接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备.
(2)间断运行的设备.接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备.
(3)反复短时工作的设备.接触器按116-120%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备.
还要考虑工作环境和接触器的结构形式.
这是老国标规定.新国标规定我还没见过.应该出入不大.
作者: 彭志勇    时间: 2009-11-17 10:47

国产货说的功利就是牛头不对马嘴!
作者: 阿龙德龙    时间: 2009-11-17 11:26

现在的接触器只能按30%-40%使用
作者: 老五家电    时间: 2009-11-17 14:45

第一次见到国标规定,学习了
作者: 老五家电    时间: 2009-11-17 14:46

第一次见到国标规定,学习了
作者: 电deshize    时间: 2009-11-17 21:42

我现在使用的电器开关都是正泰公司的,只要是正宗厂家生产的,根据所控制的设备功率因数,选择额定电流的大小即可.
作者: 龚晓军    时间: 2009-11-17 21:47

我们这现在的设备都要出口,所以多数还是选择的进口的,国产的还是很少用。还是按照各品牌的额定电流参数来算的好。
作者: 音响电器    时间: 2009-12-3 00:06

交流接触器的额定工作电流应大于或等于负载额定工作电流的2倍,如果负载工作电流较大,而且工作状态是频繁的启停,则要酌情加倍数,对于一个负载来说,控制它的交流接触器的触点电流容量是越大越好,通常我们在保证交流接触器能长期可靠工作的情况下,我们还要考虑成本以级空间等因素,我认为,只要条件允许,选用交流接触器时尽管选电流大的,十大九不输嘛,呵呵




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0