Board logo

标题: 三星空调故障代码 [打印本页]

作者: 黄全能    时间: 2009-12-8 14:52     标题: 三星空调故障代码

显示    原         因对          策
                        E1           室内感温包短路
                        室内感温包开路PCB部件的开路/短路检测
                        更换感温包
                          E2门电机缺陷
                        门传感器缺陷
                        连接线接触不良
                        装配不良更换门电机
                        更换传感器
                        更换连接线
                        排除结构干涉
                        E4格栅电机缺陷
                        限位开关缺陷
                        连接线接触不良
                        装配不良更换格栅电机
                        更换限位开关
                        更换连接线
                        排除结构干涉
                        E5室内管温包开路
                        室内管温包短路PCB部件的开路/短路检测
                        更换管温包
                        E6化霜管温包开路
                        化霜管温包短路PCB部件的开路/短路检测
                        更换化霜管温包
                        E7电加热器温度传感器开路
                        电加热器温度传感器短路PCB检测
                        更换温度传感器
                        E0电加热器超高温
                        室内电机堵转
                        室内电机损坏检测高温传感器
                        消除室内电机堵转的因素
                        更换室内电机



变频一拖二


KF(R)-25×2GW/BPY     KFR-(23+32)GW/EBPY
                    室内机LED显示功能:
                    强制制冷时,化霜预热灯和运行指示灯以0.2HZ闪
                    模式冲突时, 定时灯和化霜灯同时以5Hz闪烁.
                    机器发生异常时,由芯片检测并通过LED显示出来,但在遥控关机或待机状态下无显示

                    室温传感器检测口电压在0.2~4.8V以外,仅定时灯以5HZ闪烁

                    蒸发器传感器检测口电压在0.2~4.8V以外,仅自动灯以5HZ闪烁

                    温度保险丝熔断,仅运行灯以5HZ闪烁
                    室内机检测到通讯故障保护时,仅化霜灯5HZ闪烁
                    室外故障时,运行指示灯、定时指示灯、自动指示灯、 化霜预热灯灯同时以0.2Hz闪烁

                    室外机故障自诊断显示:LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁
                        D8D9D10D11D12LED状态
                        ×××○☆模块保护
                        ××○×☆压缩机顶部温度保护
                        ×○××☆室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
                        ○×××☆室外温度传感器开路或短路
                        ××○○☆制冷或制热室外温度过低、室外温度过高
                        ×○×○☆排气温度过高
                         ××○☆室内蒸发器高温保护
                        ×○○×☆电压过高或过低
                        ○×○×☆电流保护
                        ○○××☆室内蒸发器低温保护
                        ○○×○☆室外机芯片间通讯保护
                        ○○○×☆室内机和室外机通讯保护
                        ○○○○☆温度保险丝断保护
                        ××××○正常状态(频率值为零)
                        ○○××○正常状态(频率值不为零)
                        ××××☆室外热交换器高温保护

                     L4-运行/待机指示灯
                        D13D16D15D14故障说明(LED指示灯从左到右)
                        ○×××正常运行
                        ☆○○○正常待机
                        ☆×☆○模块散热器温度传感器故障
                        ○○○×模块散热器温度过高降频
                        ○××○模块散热器温度过高不降频
                        ☆××○电流保护
                        ☆××☆压机排气温度传感器故障
                        ☆×☆☆环境温度传感器故障
                        ☆☆×☆盘管温度传感器故障
                        ☆○☆○室外电压太高或太低
                        ☆×○×IPM模块保护
                        ☆×○○压机顶部温度保护
                        ☆○××一分钟通信故障保护
                        ☆○×○一小时四次电流保护(暂没有)
                        ☆○○×一小时四次模块保护
                        ○×☆×预热





定频一拖二




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0