标题:
钢锯剖球阀,摄影探病根
[打印本页]
作者:
卫客
时间:
2009-12-13 14:53
标题:
钢锯剖球阀,摄影探病根
本帖最后由 卫客 于 2009-12-14 12:15 编辑
球阀是易损件。特别是装在卫生间的阀门,一两年内控制失灵的不在少数。
随手收集了几个阀门,趁着今天有空,一路解剖下去。
阀门领域,国家标准多多,先上传两个最重要的标准,以作理论的武装,呵呵。
[attach]155022[/attach]
[attach]155023[/attach]
[attach]155024[/attach]
[attach]155025[/attach]
[attach]155030[/attach]
[attach]155026[/attach]
[attach]155027[/attach]
[attach]155028[/attach]
[attach]155029[/attach]
作者:
卫客
时间:
2009-12-13 15:40
本帖最后由 卫客 于 2009-12-13 15:47 编辑
再来一个螺纹阀门标准,这个是同样重要的。
[attach]155053[/attach]
[attach]155039[/attach]
[attach]155040[/attach]
[attach]155041[/attach]
[attach]155042[/attach]
[attach]155054[/attach]
[attach]155043[/attach]
[attach]155044[/attach]
[attach]155045[/attach]
[attach]155046[/attach]
[attach]155052[/attach]
[attach]155047[/attach]
[attach]155048[/attach]
[attach]155049[/attach]
[attach]155050[/attach]
[attach]155051[/attach]
[attach]155055[/attach]
作者:
卫客
时间:
2009-12-13 15:57
本帖最后由 卫客 于 2009-12-13 16:07 编辑
工具和原材料。
没有台虎钳,只用虎钳和钢锯。
[attach]155056[/attach]
[attach]155061[/attach]
[attach]155060[/attach]
[attach]155057[/attach]
[attach]155058[/attach]
[attach]155059[/attach]
作者:
卫客
时间:
2009-12-13 16:09
本帖最后由 卫客 于 2009-12-13 16:31 编辑
下面是解剖过程。
我的摄影和抠图技术都不怎么过关,所以有些地方还是有些生硬。
[attach]155062[/attach]
1、去掉螺母和手柄
[attach]155063[/attach]
2、锯下联动轴固定座,暴露出球阀卡口
[attach]155064[/attach]
3、作环状断面
[attach]155066[/attach]
[attach]155065[/attach]
4、球体及其卡口
[attach]155067[/attach]
[attach]155068[/attach]
[attach]155069[/attach]
5、密封腔及密封垫
[attach]155070[/attach]
[attach]155071[/attach]
[attach]155072[/attach]
6、断面及制作工艺探测
作者:
yrj杰少
时间:
2009-12-13 16:28
一般都是这个拧的位置磨损坏
作者:
卫客
时间:
2009-12-13 16:44
欢迎楼上朋友加入讨论。
通过上面的解剖,我们发现,球阀控制失灵的根本原因就在于——联动轴和球体卡口的相互磨损,事实上这中间还有水质的腐蚀和水垢的阻碍。
球阀的球体卡口呈下陷弧形,与此相对应,联动轴的卡口呈正弧线形。但问题在于,球体是钢质的,联动轴多是铜质的。质地的不同导致了联动轴磨损的加剧。而廉价球阀的球体大多数也不是高品质不锈钢,自身的抗腐蚀能力较差,于是联动装置是双损的。
还有一个问题,根据断面推测,联动轴是从球体腔中装入后再用螺纹旋进形成腔体的,内侧的固定端子随着磨损和腐蚀向外松动,也是控制失灵的成因之一。
作者:
阳光家维
时间:
2009-12-13 16:51
楼主的精神值得学习,精彩文章,只可惜我没有权限给您加分
作者:
卫客
时间:
2009-12-13 16:51
现在归结到我写这个帖子的结论。
为了方便用户使用,球阀一般设置了开关卡座。在水质较差、特别是水质较硬的地区,这个卡座是有害的。
我的建议是:安装前,如果手头有合适的工具,锯掉这个卡座,让球阀的手柄可以作360°自由旋转。如果用户经常让手柄环向运动几次,对于消除短期水垢是有利的,对于球阀的寿命也是有利的。
作者:
中意不
时间:
2009-12-13 18:03
换个角度去想想,铜线与铝线绞在一起日久之后为什么出现接触不良现象。
作者:
卫客
时间:
2009-12-14 12:20
我是从燃气具起家做维修的。
也许是年龄大了,理解能力了吧,我总是觉得,五金的东西总是比电子的简单一点点。
只要多动手,总会有收获。打比方说,遇到球阀的联动轴漏水,以往我们总是加生胶带解决。现在看来,对于不同制作工艺的球阀,就要区别对待了。
作者:
电deshize
时间:
2009-12-14 20:20
我们这里以前有两个阀门厂,生产的阀门都是省优产品,外壳是铸铁的,阀杆和阀球,都是锡青铜(锡铜合金)的,强度高,耐腐蚀。一般的地方使用几年根本不会坏。可是就因为价格高了一点,买不出去,最后都倒闭了。现在市面上的铜阀门,都是锌铜合金,很不耐腐蚀,阀球都是铁电镀的,甚至还有是铝合金的,正常使用一般开闭几次,就寿终了!
作者:
xian人闲笔9
时间:
2009-12-15 14:19
学点知识再走!
作者:
阿龙德龙
时间:
2009-12-15 14:48
坏了换新的、否则更多的人要失业
作者:
张子胜
时间:
2009-12-25 13:00
很佩服你的钻研精神!
向你学习!
作者:
捷诚
时间:
2009-12-25 21:11
辛苦了,很难锯开的
作者:
卫客
时间:
2009-12-30 09:58
本帖最后由 卫客 于 2009-12-30 10:01 编辑
辛苦了,很难锯开的
捷诚 发表于 2009-12-25 21:11
恰恰相反,非常好锯。要不是考虑拍照的话,用不上10分钟就完全解剖好了。
这一次的探查,倒让我想到了球阀的一个核心技术问题:
阀球和联动轴应当用相同的材质。
长于此道的同行是否持相同的观点?
作者:
jckmm
时间:
2010-1-2 23:01
锯开看什么?可以维修呀用台钳子就能拆开将那个球反面再锯一个槽就能修复记住此阀门不能老用只能用于应急停水用不能关一半开一半那样一生锈就不好使用了。经常关闭的阀门要用截止阀才行。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0