求助制冷高手

朋友家的一台冰柜3年前不制冷,检查无制冷剂,我看冷凝器是外漏试的(在底部的那种)我说要盘管。他急用就直接加F了,他说用了三个月就坏了。前几天又送来要盘管,因为3年没用了,我把高压打了2.0低压打了1.2放了两天没掉压,大家帮我分析分析是怎们回事
就是你没有把口封好,还有就是压缩机有没有漏
那就再多试几天,狐狸尾巴肯定会露出来的再说了,冰箱 冰柜不会在制冷系统不漏的情况下,没氟利昂的!
我已经排除了2楼说的
用户讲假话 三个月, 高压管漏,光加F  追长也不过一个月,低压管漏 加F  你打到1.2了应该追少要用一年,(在不停机的情况下)
  压机好的,高压判断一下,就直接换管
换冷凝器。。
谢谢你们,你们大家碰到过外式冷凝器有坏的吗
碰到过,但漏的地方有油也有锈看得见,你这如果是高压漏,,那可能是开机高温才漏
我把冷凝器拆了下来,有几处有锈,但没油
打压好几天了,到现在还那样,大家分析分析怎样修
,低压打1.3了