Board logo

标题: 维修漏电不可怕,胆大心细是第一 [打印本页]

作者: jsswt    时间: 2010-5-21 02:10     标题: 维修漏电不可怕,胆大心细是第一

一用户报修电热水器,故障为自来水管发热。
  带了一个进水单向回止阀上门,用户反映平时是用水时才稍微提前插电,然后使用。这次也是如此,排除单向回止阀故障,因为桶里面此时是冷水。电热水器能够产热的无外乎就是电了。用万用表10K档测量插头发现零线火线对地基本直通,打开外壳测量电阻丝搭铁了。
  哇!这个真是一个典型的热得快了,可是热错地方了(不过此技术好像被应用到某些电器)。为什么会发生水管通电发热,分析是由于电流通过水或者水管(水管缠绕生料带隔离有一定的电阻)到地,使水或者水管形成负载直接加热。通常电器漏电维修并不少见往往会跳闸,细看此用户的电热水器老式的,家里也没有漏电保安器。更换电热管,建议用户加装漏电OK。好险啊!
  1 幸亏没有贸然试机。
  2 幸亏用户发现及时。
  3 幸亏水源水管将部分电压引入大地。
  4 水管连接甚广幸亏没有殃及他人。
  今天谈谈发生身边的一些安全案例,大家不妨瞧瞧看看。
  X年,一多年空调师傅,修一台空调时将安全绳系在支架上,结果从15楼掉下**,原因很简单,支架膨胀栓没有固定好,人机一同掉下。
  X年,一维修兄弟加氟时由于压缩机线圈搭铁,招到电击。(加氟不论楼层高低,建议必要样时验电并系上安全绳)   
  X年,一装修公司给有住户安装燃气热水器,装修过程没有及时安装废气烟道,结果造成九名年轻人XX。
  X年,一维修兄弟,在维修时在用烙铁时估计是温度过高,锡珠飞入眼球。
  X年,一帮外线电工师傅移电杆,电杆不慎碰到高压线,强大的电流电压将一工作人员击倒。
  X年,一维修点维修冰箱错把氧气充入管道,造成压缩机爆炸.....,维修人员当场XX,还伤及一过路人。
  X年,一公交车司机开车没有锁好车门,在紧急避让行人时将自己甩下,自己的车轮将自己压过。
  X年,一拖拉机司机将拖拉机,停在陡坡,没有挂好档位,刹好刹车,垫上防滑件,结果自己的车也将自己压过。  
  X年,一修车师傅,把车用千斤顶顶起,爬到车底修车。结果车子突然下沉,将自己压瘪。原因也是自己疏忽,地面不劳,千斤顶由于没有垫木板铁板等等穿过地面了。
  X年,一货车司机开车快速,拖了一车电线杆前面没有安放挡板,到收费站时紧急刹车,结果由于惯性作用,电线杆突然向前移动将驾驶室连人顶穿。
  联想起众多的维修兄弟姐妹以及劳动人民,赚钱的确辛苦不易,安全时时你系上心头没有?
作者: 大众家电制冷    时间: 2010-5-21 07:57

总之一句话 安全重于泰山!!!
作者: chunfa_123    时间: 2010-5-21 08:06

总之一句话 安全重于泰山!!!
大众家电制冷 发表于 2010-5-21 07:57
是啊,做任何事之前,首先要想到安全。
作者: 日新家电    时间: 2010-5-21 08:37

生命第一,赚钱第二!
作者: 小讨厌    时间: 2010-5-21 08:51

钱不好挣啊,,,,




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0