标题:
6KV变压器临时用电
[打印本页]
作者:
二三极管
时间:
2010-5-23 20:27
标题:
6KV变压器临时用电
因单位临时施工用电,从6KV架空线路接电缆到变压器上请问用加FN3负荷隔离开关吗?与架空线路相接的电缆头应选什么型号的冷缩终端头,用打压完后再接吗?(电缆选用YJV-6/10 95平方的)有成套的800KVA箱式干变压器吗?有的话麻烦说一下,此电源可做以后长期用电,希望有经验的师傅帮下忙,。谢谢
作者:
黄洪辉
时间:
2010-5-23 21:00
干式变压器好像没有箱式的吧,箱式的是油浸的,干变压器是靠风机散热的,800KVA的应该有的,不过我没有见过,只见过500KVA和1250KVA的
作者:
朽木
时间:
2010-5-23 21:17
哇?强电!俺不懂,只能靠边瞧瞧!帮你顶贴!
作者:
张培
时间:
2010-5-24 06:45
本帖最后由 张培 于 2010-5-24 06:52 编辑
没有看明白你的帖子内容,变圧器高圧端的施工你肯定是不能作这部分是由供电局来施z的,,800KVA用95mm平方缄太小<二次侧用>干式变压器一般都是一个铁芯及线倦,以利散热,,安裝地奌要通风好防雨措施要保障,!你那电缋是高压电缆吗,,800KVA,高圧侧35MM平方就够了!
作者:
二三极管
时间:
2010-5-24 07:29
电缆是给一次用的,还有二期工程。现在场地没平整好,所以想先接 个临时电源作为施工用电。6KV是从我单位变电所变出来的,可以自己施工。不知采用什么型号的冷缩电缆头好(户外用的),这个临时电源高压侧用不用安隔离刀开关,如有变压器(干变)和房子一套的那更好。
作者:
张培
时间:
2010-5-24 11:26
电缆头我没有于过这方面我的経验还不足,,请你参攷有关高压部分施工资料吧!
5#
二三极管
作者:
二三极管
时间:
2010-5-24 11:32
6#
张培
谢谢
作者:
天涯浪子
时间:
2010-5-25 09:03
本帖最后由 天涯浪子 于 2010-5-25 09:06 编辑
不懂没有错,不懂装懂去忽悠别人那就是你的不对了。
高压电气都有国家规范和标准,不是凭你的想象就能去做的。
电缆头请专业公司或专业人员做,选用跟电缆规格配套的热缩头或冷缩头都行。做完后按照规范再做耐压试验,在送电前电力公司会要求你提供相关的检测、实验报告等资料。
箱式配电现在用的很普遍,几乎都采用干式变压器,很少见用油变的,变压器容量从100KVA,200KVA、315KVA、400KVA、500KVA、630KVA、800KVA、1000KVA到1250KVA甚至更大,成套设备厂家都可以根据你的要求生产制造。
箱式变器安装前需要向当地电力公司申请用电,安装、实验、验收等都符合规范要求后才能送电。
还有“电缆选用YJV-6/10 95平方的”,是谁给你选的?
作者:
天空海阔
时间:
2010-5-25 09:27
路过,也来学习学习!
作者:
二三极管
时间:
2010-5-25 12:51
8#
天涯浪子
电缆型号是从网上查的,是铠装高压电缆,线径怕以后增容所以选大了些,6KV是从我单位总降变出来的,可以自己施工,我这方面经验少,麻烦您帮参谋参谋,谢谢
作者:
二三极管
时间:
2010-5-25 12:56
要是采用移动式变电站,哪种好您知道麻烦也说一下。
作者:
黄洪辉
时间:
2010-5-25 22:01
安全起见,还是叫供电局安装吧,安全第一
作者:
xiaojin1
时间:
2010-9-12 16:29
学习学习。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0