三郎空调求助
有台三郎32挂机,开机没反应,检查后,发现内机变压器初级开路,更换个AC11V的,开机约5分钟,一切正常,谁知道,大概运行3分钟,外机就停了(先是压机停,接着就是外机风扇),内机风扇正常,然后换了个变压器AC是15V的,依旧
把压机电容也换了,原来是25微的,换的是30微的,还是依旧,
最后把压机接线拔了,外机风扇运转正常了(压机没工作,)难道是压机坏了?
作者:
琥珀电子
时间:
2010-6-24 23:18
单独给压机供电试试!!!!!!!!!!!!!!
作者:
xici88
时间:
2010-6-24 23:40
这样也可以?如果跳,就是压机坏了?如果不跳,那就是内机电脑板坏了?
我把电路板上面的,压机接头断开,外机风扇就正常了,只要一接上压机线头,就不行了
作者:
xiaogu
时间:
2010-6-25 06:38
高低压保护,过流保护(包括电压过低)修白电也要理论的
作者:
chunfa_123
时间:
2010-6-25 07:36
测压机运行电流,在电压、散热、制冷剂压力正常的情况下,压机仍跳,可判断是压机问题。
作者:
xici88
时间:
2010-6-25 09:01
电压正常,压力也正常,5个压不到,
有人说是外机探头坏了,晕啊
作者:
xici88
时间:
2010-6-27 21:39
今天,我把室外机的压机和风扇接线头全部接到继电器上面了,插电源,开机,内机风扇转动,压机和风扇也同时启动了,制冷大概25分钟,都正常,内机排水也正常,难道是电脑板坏了啊?
应该说明压机是好的了,测压机电流是4.90A,,,外壳上表明是4.5A, 应该正常吧!!
作者:
xici88
时间:
2010-6-28 21:55
此机压机弄好了,是内机电脑板故障,换了个维修板,一切正常了!!!