Board logo

标题: 格力5P空调没有抽空,直接加氨会出现 什么结果 [打印本页]

作者: 家帮    时间: 2010-7-1 23:30     标题: 格力5P空调没有抽空,直接加氨会出现 什么结果

大家请发表意见,漏氨的情况下,直接加的,全部都漏完了的
作者: zrm.jiadian    时间: 2010-7-2 00:34

如果没排空的话就加F很容易导致制冷效果变差!!!当然你没说清楚你当时机的情况,如果当时只是漏了F《F还有的情况下》是可以在排除漏点后直接加的,《在运转的情况下看压力,如果不是呈负压到0就可以认为不比排空。如果你有拆开喇叭口那么就有必要排空了》个人之见,希望可以供你参考
作者: jsswt    时间: 2010-7-2 01:50

压力是虚假的 效果是不好的 温度是很高的 机子是会罢工的
作者: 林春宇    时间: 2010-7-2 07:32

本帖最后由 林春宇 于 2010-7-2 07:33 编辑

效果不怎么好,你可以看看表的指针就知道里面是不是有空气,当管路里有空气的时候表针会不停的抖动,如果要是没空气的话表针是不抖动的。还有就是我修空调的时候我都是用自排空的方法。简单还实用。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0