空调的变压器坏了怎么办
原来的是两路11伏4根线的我市场上买不到就买了个三跟线双12伏输出的,用了一天后用户说不好用了,我一看是变压器220伏接头松,从插之后好用了,可再闭了,就见有个继电器冒烟,请问师傅们怎么回事
作者:
兴学
时间:
2010-7-5 07:59
对了还有就是主板电容也鼓包了
作者:
精通家电
时间:
2010-7-5 08:11
电容鼓包证明你买的变压器电压太高了啊
作者:
pengwei1987126
时间:
2010-7-5 08:34
其实很简单啦,都不用去买材料,不是说有两组11V嘛,坏了一组,另一组并过去不就OK
作者:
宏利家电
时间:
2010-7-5 09:01
你把他原来的桥式整流给改成全波整流在两路并联不就OK了,
作者:
好驴不吃回头草
时间:
2010-7-5 09:26
市售的双12V变压器质量存在很多问题,标称电压是12V,实际上都在18V以上,铁芯的材质也是层次不齐的,建议购买稍好一些的变压器另外加装稳压电路试试!
作者:
WHC5532
时间:
2010-7-5 09:34
搞个拆机的好用,质量又好!
作者:
大宝电器
时间:
2010-7-5 10:07
变压器电压高。最好搞个拆机配上。
作者:
巡航导弹
时间:
2010-7-6 07:37
你是搞维修的,旧电器上有的是变压器,总该找得到吧。
作者:
速修店
时间:
2010-7-6 11:29
应测输出电压是否合适,你那样太大意了,如果把板上其它元件烧了哪就麻烦了。