标题:
空调泄漏
[打印本页]
作者:
立锋88
时间:
2010-7-5 18:18
标题:
空调泄漏
昨日有一位移机的朋友跟我说,他给人家刚移的一台空调不制冷了,可能是没氟了,因为他不会修的,叫我去加一下氟,我到开机用压力表一测为零,氟一点也没了,讲好价格加氟,跟主人说明如果有泄漏不是我的责任,他说行,我给他加了五公斤压力,也给他看了,当时制冷一切正常,我就走了,今天那移机的朋友打来电话说空调又不制冷了,我想那肯定是漏了,而且还漏的这么快,当时我加的时候也没听到明显的泄漏声,只看到大阀上油很多,我跟他说要查出漏点再加氟,有可能要把机子拉回店里再搞,整体打压检漏,假如拆的话修好后还要再装,有点麻烦,也有可能连接管漏,望师父们指点一个维修方案给我,怎么样更方便可靠。谢谢!
作者:
方能家电维修
时间:
2010-7-5 18:39
这个有必要拉回来修吗?移机造成漏氟连接铜管的可能性大。
作者:
张超平
时间:
2010-7-5 19:43
4个接头重新做
作者:
小凡
时间:
2010-7-5 20:10
现场打压试验
作者:
cxw7167
时间:
2010-7-5 20:46
空调还要拉回来修?
作者:
zt1141
时间:
2010-7-5 21:13
像这种情况要说清楚,检漏收检测费,还不能保证效果,谈好就动手。像你说的这种一点压力都没有甚至是负压绝对是有漏点或是纳子松脱现象。
一般来说4个接头纳子的力量因个人的手法不同,有所松紧,不好把握。最好是用扳手试试力量,看还需不需要加点力,只要是漏油的就要特别引起注意。
还有有条件的话检查压机周围的进出管、毛细管。本人上月点子背,遇到了两台压机出口的低压管因压机工作时抖动,可能出厂时已经内部受伤导致弯头处泄露,在极不方便的情况下,返工检漏,还有一台柜机整个拆下来检漏修好后再移机。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0