帮助一位关系不错的老客客户移一台松下空调机。完工之后试机正常,收费收工。没有想到几天之后用户说开机内机10分钟(外机2-3分钟)停机。上门查看,果然是这样。更换二支感温头,还是一样。拆板查了半天,没有发现故障点。只好要求安装“万能板”。二天后拿到“万能板”安装试机,不会停机了,但冷汽效果极差。查外机压力,暗暗地叫苦不迭,原来“F”少了一半多。细查低压接口有油污,才发现没有上得够好。重新上死接口,检漏加“F”机子工作正常。我想原板是不是没有损坏啊,会不会因为机子漏“F”使机子保护呢?哎!这样多的各种接线口我都拆除,想用回旧板试验也太烦琐了,真是我的一件心事! |