Board logo

标题: 格力70柜机显示E2 [打印本页]

作者: 心如    时间: 2010-7-20 22:05     标题: 格力70柜机显示E2

今天安装一台格力70柜机拆后有一年才装。安装后外机工作十几分钟后停机。显示E2,外机电流12A供电220.哪位师傅帮帮忙指点迷津
谢谢
作者: 嘉豪1234    时间: 2010-7-20 22:07

老鼠把管温或者室温感温头咬了吧
作者: 心如    时间: 2010-7-20 22:16

连接线是完好的,不知俩管温探头组值是多少
作者: 973612665    时间: 2010-7-20 22:26

二楼说得对,赞成。
作者: 杰兴    时间: 2010-7-20 22:31

清洗过滤网
作者: 太不上进    时间: 2010-7-21 13:55

换10K管温,放盘管外边试一下,(不要放盘管上,说不定冬天还有钱赚)
作者: achang    时间: 2010-7-21 14:08

更换内机管温传感器
作者: chunfa_123    时间: 2010-7-21 18:00

开机十几分钟,制冷效果怎么样?如果效果很好,就是保护电路误动作了,查各个传感器。如果效果不好,查系统上的问题。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0