作者: 清风镇王    时间: 2010-8-5 13:44     标题: 天热空调老保护

天热有部分空调老保护该怎么办,风机电容,压机电容都是好的,正常时制冷好的很。
作者: 林春宇    时间: 2010-8-5 14:11

能说明白一些吗,是怎么保护啊,是压力还是什么保护啊
作者: 永春家电    时间: 2010-8-5 14:28

应该考虑电压的因素
作者: hongshan    时间: 2010-8-5 14:49

天热要考虑是否散热不良,看看外机的散热片是不是脏了,需要清洗下
作者: 清风镇王    时间: 2010-8-5 15:02

电压正常,表压力正常,散热片干净
作者: 清风镇王    时间: 2010-8-5 15:03

压缩机过热保护
作者: 黄金甲金    时间: 2010-8-5 16:10

我这边.电压低的压缩机都转不了.
作者: 美丽尖    时间: 2010-8-5 16:44

应先确认是过压还是过流保护,在对症修理。
作者: 龙华家电    时间: 2010-8-5 16:59

散热不好 压力高  电压低
作者: wangbaoguo    时间: 2010-8-5 22:17

我们这有好多空调也是这样,我清洗了好多台,都恢复正常了
作者: 139139    时间: 2010-8-5 22:19

清洗是马虎不得滴!
作者: 北流强记    时间: 2010-8-13 18:33

说清楚点都不知是那里保护?开多久才保护?还是传感器保护?根据你机型电流是多少?当地使用环境怎样?对地有110吗?你查清楚点嘛。
作者: zhguox    时间: 2010-8-13 18:40

电压正常,表压力正常,散热片干净
清风镇王 发表于 2010-8-5 15:02
那么运转电流多大呢?
快要保护时电流又有多大?
是不是小一匹的空调?
作者: 子刚    时间: 2010-8-13 19:09

压缩机过热保护的原因很多,主要原因是电流大,电流大的原因是压力高,压力高的原因是:氟多,散热不好,毛细管堵等。
作者: 黄洪辉    时间: 2010-8-13 19:14

要看看空调的排风是否好,像我所在的公司大厦当初设计的不好,空调位有百叶窗热气排不出去,空调老散热不好保护停机,整栋楼都是,我们给空调加一台排气扇,用板呀铁皮等做个强排气筒,把热气强排出外面,效果还可以哦,还是个好的收入
作者: 军凯    时间: 2010-8-16 13:59

首先得缺人是什么原因引起的保护,,是压力高,,电压低,,,散热不好,
作者: 天津鲲鹏家电    时间: 2010-8-16 15:03

缺制冷剂压缩回凉不足!
作者: chunfa_123    时间: 2010-8-16 15:04

电压正常,表压力正常,散热片干净
清风镇王 发表于 2010-8-5 15:02
如果出故障时各项参数均正常,那就是压缩机有问题了。
作者: 北流强记    时间: 2010-8-19 12:18

电压正常,表压力正常,散热片干净,你接的电源线一定是铜接铝或铝接铜,在接口处氧化了,重接可解决问题
作者: 百度电脑吧    时间: 2010-8-19 20:46

首先你要确定保护时的电压,电流,压力,室内温度,外机的清洁度,只有这些外因的数据都掌握了,你在查内因(如压缩机排气不足,室外风扇电机转速慢,室内机感温头等)问题是不难解决的。
作者: 开动脑筋    时间: 2010-8-19 22:58

散热不好,外机工作环境恶劣,通风不畅。有个最简单的法子,做个导流槽,把内机的水引到外机蒸发器上。效果奇佳