标题:
请教修空调的师傅
[打印本页]
作者:
hg123
时间:
2010-9-7 14:03
标题:
请教修空调的师傅
师傅我们公司买了一台科龙1P机没用半个月 , 就出现不制冷 ,故障是不定时的出现 , 每次坏报修 师傅来都说没问题走了 , 然后我就自己看空调出现故障时, 有什么不对劲, 《 看室内风机是转的 但不是冷风 到外机看风机也转 压缩机也响 摸高低压管等于常温 也没水珠 用表量压机电流只有0.9-1.2之间摆动》 然后我就把电拔掉 稍等插上 空调又一切正常 我想应该是压缩机问题 但到底压缩机是什么问题 我也不知道 又谁遇到这样的问题吗?谢谢
作者:
电磁感应·
时间:
2010-9-7 14:11
外机的电容先试吧
作者:
ycmelt
时间:
2010-9-7 17:20
你确定压缩机已经工作而高低压管为常温?
作者:
马甲A
时间:
2010-9-7 20:19
压缩机没运行啊 那修空调的也太垃圾了
作者:
萧晓峰
时间:
2010-9-7 20:29
压缩机没有转。
作者:
航航
时间:
2010-9-7 22:25
先测一下工作电压
作者:
chunfa_123
时间:
2010-9-8 08:16
压机电流仅1A左右,说明压机没有做功,有可能是系统堵了,也可能是压机本身有问题。
作者:
林春宇
时间:
2010-9-8 08:21
堵了。但是堵的不太严重。照成压机保护停机。
作者:
weixinting
时间:
2010-9-8 08:44
压机热保护,原因有:1电压低,2电容不良,3系统循环不良,4压机和压机的热保不良。
作者:
月半弯
时间:
2010-9-8 08:58
1#
hg123
外机散热差,压机停机了!这种故障夏天最常见
作者:
府前家电
时间:
2010-9-8 20:52
新机的话,电压的问题是最大的可能 建议在出现故障的时候 看下电压
作者:
爱你是错
时间:
2010-9-8 22:16
压机保护..........
作者:
小唐娃
时间:
2010-9-8 23:11
在不制冷时,用手摸一下外机看外机工作没有,
作者:
小陈家电维修@
时间:
2010-9-9 23:09
会不会四通阀串气.或者堵了!
作者:
志明家电
时间:
2010-9-10 19:40
你观察正确吗?若压缩机坏怎么刚开机正常呢,若热保护停机,怎么会有1,2的电流呢?
作者:
hg123
时间:
2010-9-10 19:50
我可以告诉各位师傅,压缩机电容售后已经换了 也没有用 售后的人说可能是压缩机的吸排气不好了 要换压缩机,等换了压缩机就知道什么情况了 到时告诉大家一声
作者:
hg123
时间:
2010-9-10 20:25
回楼上师傅 ,我说的空调问题 , 完全是我本人自己测试的 ,空调就放在办公室一楼外面地上 ,开机情况下压缩机有没有在转听声音是有区别的,
而电流我是用新的胜利钳形表测的0.9-1.2A < 此机正常的时候电流也只有2.6A > 而师傅们说的电压220V是不可能有问题的 我实测有230的稳定电压
谢谢
作者:
cxw7167
时间:
2010-9-10 20:41
1P的机器,1A左右的电流,而且无规律。应该是循环系统内部有杂质,造成四通阀严重串气。
作者:
小雅子
时间:
2010-9-12 14:58
是不是电压低啊?有没有测过电压啊
作者:
崔超
时间:
2010-9-14 12:39
压机热保护,原因有:1电压低,2电容不良,3系统循环不良,4压机和压机的热保不良。
作者:
tianshan
时间:
2010-9-14 22:54
还是测量一下故障时的电压。
作者:
hg123
时间:
2010-9-18 11:22
师傅们请看图,前几天那个吃屎的售后既然又来了,已经换了3个电容了 还说是电容问题,没有换压缩机《本来说换压缩机的,已经申报到厂家去了,可能他们想私自吞吧》大家帮我看看到底是什么问题吗?,
作者:
hg123
时间:
2010-9-18 12:18
大家再看一下空调正常的图片
作者:
马甲A
时间:
2010-9-18 12:52
上面俩表说明压缩机没运行 具体原因需要查 比如还有可能电压问题 运行的时候电压拉低 也有可能电容 压缩机
作者:
心想事成ABC
时间:
2010-9-18 13:05
怎么你就没有测试压力啊,压力肯定很低的,你测量看一下在说
作者:
韦信梨
时间:
2010-9-18 17:45
气液分离器赌了
作者:
A范强泰
时间:
2010-9-19 01:29
可能是安装时排空不好,最好还是重新抽空加液再做判断,压缩机应该没有问题。四通阀窜气或者是单向阀窜气都有此故障,我还是怀疑安装时混入水分造成冰赌,先抽空加液再做判断。
作者:
中意不
时间:
2010-9-19 06:27
抽空气后重注制冷剂.
作者:
梁山北
时间:
2010-9-19 07:35
室外风机电容坏了,保护停机。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者:
hg123
时间:
2010-9-19 13:50
回24 29 楼师傅我测的是空调不制冷时 压缩机电流为1.5-1.7A之间,电压为228V 而正常时电流为2.7--3.0A,电压228V,而室外风机,电容都是好的, 麻烦看清楚电流啊,压缩机不工作也有1.7A电流吗?
作者:
北流强记
时间:
2010-9-20 15:59
换掉传感器再试试
作者:
赵峰217
时间:
2010-9-21 14:45
你可能是电压有问题?
作者:
台笃军
时间:
2010-9-25 21:41
压机没有工作,测一下压力就明白了
作者:
桂原
时间:
2010-9-28 18:17
应该是高低压串气了。没有了压缩,电流自然会小。只要在有故障时测下压力便知真相。压力变大。
作者:
bd6aaf
时间:
2010-9-29 19:40
检查室温传感器不要靠到蒸发器上!
作者:
zrm.jiadian
时间:
2010-9-29 19:51
呵呵,科龙的机是市面最垃圾的机了!!我是搞怕了-----科龙售后,要么是新机漏F要么是制冷差要么是漏水《机本身的设计问题》NND,估计很快它可以倒闭了!!
作者:
螺丝刀工
时间:
2010-9-29 19:54
如果是冷热两用空调。故障可能不在压缩机
作者:
王大大
时间:
2010-11-10 13:28
确认电压电线是不是正常,有时加长管子也加了电线,有好多的安装工对电线不是很认真,造成接触不好压缩机不能正常运行而过热保护。也要看是不是外机通风不好,现在的房产开发商为了好看在空调外机位置家个格栅,但对空调散热是致命的。
作者:
白杨树维修
时间:
2010-11-11 15:05
压缩机没有转。
作者:
忠心家电
时间:
2010-11-15 22:04
管路赌了,,,,
作者:
归为家电
时间:
2010-11-17 14:55
可能是你的电压有问题
作者:
WXQ
时间:
2010-11-18 06:58
压缩机热保护,或系统赌看看压力正常不低压0.4.看看电容有没坏,现在的天气散热差点不会引起过热保护,夏天才会
作者:
pdtyfabbb
时间:
2011-1-4 09:41
不会装的时候进空气了吧
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0