标题:
求教5P冷库室温减不下来
[打印本页]
作者:
爱好维修
时间:
2010-10-30 22:18
标题:
求教5P冷库室温减不下来
本帖最后由 爱好维修 于 2010-11-1 23:30 编辑
现在高压9.7K低压0.02最多达到-13 如果高压调到1。1M低压在1K左右 整个压机就会结霜 请教大家该如何处理 先谢谢师傅们啦
作者:
爱好维修
时间:
2010-10-31 08:32
没有能帮忙的师傅吗
作者:
xiaogu
时间:
2010-10-31 08:37
本帖最后由 xiaogu 于 2010-10-31 08:39 编辑
牵扯很多因素,如果是水冷的,控制水的流量就是保持了机组的冷却温度,缺液,膨胀阀芯号不对,调节不当等等
作者:
qiang2581
时间:
2010-10-31 09:38
膨胀阀芯号不对,调节不当等等
作者:
爱好维修
时间:
2010-10-31 17:37
本帖最后由 爱好维修 于 2010-11-1 23:27 编辑
外比泽尔5P风冷(新) 内35盘管直冷 调节不当该如何让调整呢?求师傅们能具体点说~膨胀阀的实际调整经验谢谢 今天试调高压1。1M低压0.4K整个压机结霜了温度还是不行最低达到-15
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0