Board logo

标题: 空调冬天怎么加氟? [打印本页]

作者: 常欢海    时间: 2010-12-18 15:42     标题: 空调冬天怎么加氟?

请问空调怎么冬天不好加氟了啊??是不是方向反了啊??
作者: 老詹    时间: 2010-12-18 15:45

拔掉四通阀的线就可以加了。
作者: 珠海    时间: 2010-12-18 17:00

加热感温头让压缩机工作
作者: 太平鸟    时间: 2010-12-18 17:20

学习。。。。。学习
作者: 生命线    时间: 2010-12-18 18:26

如2、3楼师傅所言。
作者: 吴江维修    时间: 2010-12-20 16:56

拔掉四通阀的线就可以加了
作者: suifeng12399    时间: 2010-12-20 17:18

我一般使用三楼的方法
作者: 平周家电维修    时间: 2010-12-23 09:27

把进风口感温管用热水加温
作者: 赵运良    时间: 2010-12-23 09:30

路过学习了
作者: 秋枫春叶    时间: 2010-12-25 00:09

拔掉四通阀就可以啦
作者: 方能家电维修    时间: 2010-12-25 00:15

以上两种方法都可以。
作者: 花园市场    时间: 2010-12-25 00:37

加热感温头,打制冷就可以了。
作者: 树业志成家电    时间: 2010-12-25 08:05

拔掉四通阀的线就行了

作者: 扬州天宇家电    时间: 2010-12-25 10:25

用2.5Mpa的表,机子不开时应先把表接在空调上,再把四通阀两根蓝线其中一根摘掉,这会开空调开到制热档,压缩机转了就可以加F22了,尽量加足,多一点也不怕,估计加足了就关上表的阀门。不要关机,把摘掉的蓝线带电接上,这会空调才真正开始制热。观看表压一般不要超过2Mpa[运转时间要足够],电流不超规定值,最好是细管也烫手,这样就加好了。如果多了就打开阀,22就会往罐里回,看表数合适了,关上阀完事。如果不足,再摘下蓝线,让它再吸进一点,再接上蓝线,观看数值,符合要求了,就大功告成了。继电器控制的就加热感温头,用火机断续加热别烧着了呵呵,或者有杯热水把感温头放里面冷了喝两口热水暖暖身子一举两得,毕竟在吹凉风不好受呀 呵呵。万一什么都没有就把感温头含在嘴里吧,形象不好看点呵呵 说不定客户一看这么敬业 多给二两银子呵呵
作者: 卓邦冷气在线    时间: 2010-12-25 10:29

说的这么详细啊,可惜不能给你加分,论坛有你这么热心的师傅更精彩!
作者: 紫湖电器    时间: 2010-12-25 10:34

说的这么详细啊,可惜不能给你加分,论坛有你这么热心的师傅更精彩!学习了。
作者: 佛山叶生    时间: 2010-12-28 09:24

就是断开四通阀的线加氟
作者: 流星赶月    时间: 2010-12-28 09:37

拔掉四通阀或是加热感温头就行了。
作者: 会流泪的鲨鱼    时间: 2010-12-28 09:48

拔掉四通阀
作者: 柳溪江    时间: 2010-12-28 18:24

空调开制热,然后拆下室外机连接线束的盖子,拆下VA字母标志的四通阀电源线,这样空调就制冷了,在这种状态下就可给空调加制冷液了。
作者: 中国难    时间: 2010-12-28 19:48

路过学习了
作者: 任水平    时间: 2010-12-30 12:24

把内机感温加热。开制冷加就OK了
作者: qq65434470    时间: 2010-12-30 20:02

用吹风机猛吹感温头!
作者: 安静的夜    时间: 2011-1-3 21:01

变频的呢 R410A 的怎么加呀
作者: 树业志成家电    时间: 2011-1-3 23:17

拔掉四通阀
作者: 宏顺电子梁    时间: 2011-1-4 01:29

学习了,有机会实践下
作者: zjyjkypfd    时间: 2011-1-4 01:47

取下电磁阀线的方法最简单,加热法太麻烦
作者: 李海平    时间: 2011-1-4 21:53

我用加热感温头的方法




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0