Board logo

标题: 火线带电了 [打印本页]

作者: 宏业维修    时间: 2010-12-23 19:30     标题: 火线带电了

在单位上班,遇到这样一个故障,在测量火线时,确没电了,可以测量零线了,电笔就亮了,测量电压还得都正常,相线电压都正常380伏,对零220付,谁知是哪的过啊。排除零线和相线断,告知一下,
作者: 小泷    时间: 2010-12-23 19:36

到底是零线带电还是火线带电???语句不通,难解
作者: 水南电器    时间: 2010-12-23 19:36

总线零线断路了  火线电压从用电器流窜过来了。有可能你没有分清零火线。
作者: 琥珀电子    时间: 2010-12-23 19:36

估计交换了!!!!!!!!!!!!
作者: duanxu1979    时间: 2010-12-23 19:56

零回路总线断了,你测量的AC220V电压是对地电压
作者: 珠海    时间: 2010-12-23 19:59

火线带电了是正确
作者: 朽木    时间: 2010-12-23 20:58

不懂什么意思!
作者: 李子哥    时间: 2010-12-23 21:01

语句不正确,让人费解!
作者: A范强泰    时间: 2010-12-23 21:03

火线有不带电的吗?看不明白。
作者: A范强泰    时间: 2010-12-23 21:06

本帖最后由 A范强泰 于 2010-12-23 21:08 编辑

相电压220V。线电压380V。你说的相线电压380V是什么意思。
我从不用电笔测电,应该使用万用表来测结果就很明白。
作者: wbc1975    时间: 2010-12-23 21:06

零线带电不好查,三相不平衡也会零线带电
作者: wbc1975    时间: 2010-12-23 21:12

以下引用网络上的文章:
1、零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电表将会检测不出来。简而言之,就像楼上两位说的,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因;
2、原因:正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;
小结:零线带电,零线肯定没有良好接地;解决以后,再去找设备原因
============================================================
在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。 当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。零线的电位升高后,达到一定的值时触零线将会造成触电事故危险
================================================================
零线带电:1.有电流:这是三相不平衡造成的.2.有电压:这是零线断了,这很危险,极易造成电气设备的寻坏,必须检修
================================================================
对于三相四线制(TN-C)系统中零线带电,大多数原因是因为三相负载不平衡造成的,还有向30楼说的有故障状态下,零线会带电.但是在三相五线制中(TN-S)零线一般都带有很微弱的电流,尤其是在计算机系统的供电中,这个是因为计算机系统的工作电压是微电压一般在0~5V之间,而且还是直流电源,所以根据直流系统的工作原理,其零电位是有电流通过的,计算机内的直流零电位就是通过DC/AC转换将进线电源交流的零作为直流的零电位点了,故此在计算机系统中电源线中的零线正常是有微电流通过的,所以在计算机配电设计时都不安装漏电保护装置.
作者: A范强泰    时间: 2010-12-23 21:21

12# wbc1975
相线中火线和零线的电流是一样的,像你这么说零线是不该有电流的,我还是第一次听你这样说。
作者: wbc1975    时间: 2010-12-23 21:34

回楼上,我不是说了,摘看网络上的吗?只能供你参考,一般教授不会在上面吹牛的.
在网络上吹的一般学一点点,又不是很透,连文字都没看清楚就发表意见的人
作者: 张培    时间: 2010-12-24 08:23

零线接地断了,
作者: 好丽友    时间: 2010-12-24 09:58

要么是地线断了;要么是设备存在漏电了。
作者: 许磊    时间: 2010-12-24 10:00

好纠结呀!!
作者: 宏业维修    时间: 2010-12-24 14:55

谢谢诸位的回复,其实就是用电笔测量时,零线不亮,而有一相火电变成了零
现在故障已经查明,有一相线和零线之间几乎存在短路,有几十欧的电阻
断开此走线的开关都就正常,合上此开关就变了,零线就变成火电,火线就成零了,一开始我也以为是三相不平恒所致,但查此原因颇费周折,为什么会是这样,可,又为什么各项设备又能工作,各相线之间的电压相等,还不回放炮,也不掉闸。
作者: 朽木    时间: 2010-12-24 16:58

本帖最后由 朽木 于 2010-12-24 16:59 编辑

18# 宏业维修
还有这等怪事?
说实话我还是不理解!
等待高手分析!
作者: ttttcl    时间: 2010-12-25 00:50

可能是其他电工把火 零线 搞反  你去就刚好碰到了
作者: 你不认识我    时间: 2010-12-25 10:29

一般情况下,在未合开关时,用表测相线零线电压正常,用电笔测相线亮零线不亮,而合上开关接入负荷后电压消失,用电笔测相线不亮零线亮,最大的可能是此线路已断路且断点虚接,因此在未合开关时接近正常,接入负荷后相线因负荷重电压消失而不亮,零线因其它相线感应而亮,否则如果是线路短路不跳闸如何解释得通,况现在的动力保护措施在各单位都是不能含糊的硬性指标。楼主说的相线和零线之间有几十欧电阻,是否线路中还有未排除掉的负荷?仅供参考。
作者: 水南电器    时间: 2010-12-25 10:35

“现在故障已经查明,有一相线和零线之间几乎存在短路,有几十欧的电阻”。不可能的事情,电线不烧也要跳闸的吧?自相矛盾!
作者: 宏业维修    时间: 2010-12-25 15:23

我都感到矛盾,怎能解释通,可故障偏偏就这样,希望高手解释。我都感到怪,怪怪的
邪门了。
作者: 881966    时间: 2010-12-29 16:17

故障描述不清
作者: 973612665    时间: 2010-12-29 16:33

经常的事,零线断路,
作者: xyf    时间: 2011-1-19 09:05

“现在故障已经查明,有一相线和零线之间几乎存在短路,有几十欧的电阻”
岂有此理!相线与零线短路,哪有不烧保险、不跳闸的?
作者: fengjunping456    时间: 2011-1-19 09:24

真是搞不懂了!
作者: 张培    时间: 2011-1-19 11:40

施工没有按有关标淮执行的结果!
作者: 朽木    时间: 2011-1-19 18:39

26# xyf
哈!这高难度的贴又被你顶上来了!
作者: 电deshize    时间: 2011-1-20 21:06

应该是你测没有电的一相接地了。
作者: 电deshize    时间: 2011-1-20 21:07

应该是你测没有电的一相接地了。
作者: kcj    时间: 2011-1-20 22:52

我也遇到这种问题,走三相四线电时,线先走好的,理论上给一根线接火在另一面四根线试电笔都亮,我猜想可能是分布电容的原因,不知道我想的对吗,没有个权威的答案。
作者: 高胡    时间: 2011-1-24 12:34

看不明白,不懂什么意思。
作者: 京程    时间: 2011-1-30 21:07

三相四线的概念先要搞懂。
作者: zzz858    时间: 2011-2-4 19:20

火线不带电 还叫火线吗
作者: 平凡自我    时间: 2011-3-26 22:49

对啊零线断了用测电笔量都亮!
作者: data535    时间: 2011-3-26 23:07

语句不正确,让人费解!火线当然带电
作者: 吴锦波    时间: 2011-3-26 23:17

没有看明白
作者: 五月雪峰    时间: 2011-4-1 21:09

故障现象是什么?可能有微小的开路,因为电容关系,所以测不出来,都是正常的.
作者: 鹏飞2009    时间: 2011-4-5 22:21

语句不正确
作者: 星星维修    时间: 2011-4-5 22:33

语句不正确,看不明白,不懂什么意思。
作者: 黄家电维修    时间: 2011-4-7 22:25

真佩服你的文采
作者: 新人一时试    时间: 2011-4-7 22:36

有事万用表测不准!应接个假负载。主要原因是串相了,主零线断了
作者: qqwwee2    时间: 2011-6-8 22:05

语句不正确,让人费解!不懂什么意思!