Board logo

标题: 关于大功率三相稳压电源的配置问题 [打印本页]

作者: 富源电器    时间: 2011-2-18 20:59     标题: 关于大功率三相稳压电源的配置问题

工厂有一台设备,电机耗电总功率是25KW,需配多少KVA的三相380V高精度的稳压电源?
什么牌子的比较好。谢谢。
作者: 天涯浪子    时间: 2011-2-18 22:04

工厂有一台设备,电机耗电总功率是25KW,需配多少KVA的三相380V高精度的稳压电源?
什么牌子的比较好。谢谢。
富源电器 发表于 2011-2-18 08:59 PM
什么样的电动机,要用高精度的稳压电源?
作者: 富源电器    时间: 2011-2-21 19:43

这个设备100多万元的精密设备,要求配稳压器。
作者: chunfa_123    时间: 2011-2-26 10:04

这个设备100多万元的精密设备,要求配稳压器。
富源电器 发表于 2011-2-21 19:43
干吗不用变频器控制?
作者: 张培    时间: 2011-3-7 14:35

没見过,高精度设备_般会自考虑它的使用电沅的精度的,功率25Kw的稳压电沅还没見过!
作者: 弓连成    时间: 2011-3-18 20:51

三相大功率稳压电源的配置,根据负载的电流配置稳压电源的容量,一般按负载电流小于或等于稳压器额定电流的80%。如:50KVA德勒西稳压器,铭牌上标注输出电流为100A,而内部所用空开是80A,说明最大运行电流不允许超过80A.稳压范围为380V+10%~-10%,我们已使用俩年(在数控车床前端)效果很好。
作者: 拉灯噢    时间: 2011-5-18 01:36     标题: null

晕…一百多万的设备居然还要配稳压…
作者: 胶州维修    时间: 2011-5-19 11:13

我见过加耦合稳压开关的
作者: 弓连成    时间: 2011-5-22 21:50

上传图片:[attach]228389[/attach][attach]228390[/attach][attach]228391[/attach][attach]228392[/attach][attach]228393[/attach][attach]228394[/attach][attach]228395[/attach][attach]228396[/attach][attach]228397[/attach][attach]228399[/attach][attach]228400[/attach][attach]228401[/attach][attach]228402[/attach]
作者: 刘宏千    时间: 2011-5-27 17:23

大于等于30 KVA的
作者: 宏利家电    时间: 2011-5-29 10:00

我在医院CT室见过75KW的380的稳压器,你找个熟人到哪里看看不就知道了
作者: 电deshize    时间: 2011-6-1 07:55

我给服装厂买过最大的100多KW.稳压电源,使用容量是根据输入电源的电压,而修正输出电压,比如输入电压在额定电压的80%,即输出容量就是额定容量 的80%;简单的说就是,无论电源电压高低,输入的电流不能超过额定电流,




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0