1# 音响电器 理论上说如果你检测到的电流三相都是200A的话,那么它的功率约等于100KW,也相当于就是100KW,这个就是炉的实际功率
如果名牌上标的是63KW的话,那么在使用时,检测它的电流应该是130A上下,当然实际 ...
罗志龙 发表于 2011-3-10 19:11
1# 音响电器 理论上说如果你检测到的电流三相都是200A的话,那么它的功率约等于100KW,也相当于就是100KW,这个就是炉的实际功率
如果名牌上标的是63KW的话,那么在使用时,检测它的电流应该是130A上下,当然实际 ...
罗志龙 发表于 2011-3-10 19:11
7# WD40 你这人不知道是有病还是怎么了?也不知道你到底有什么本事?在这技术论坛里,别人在求助的时候,你不但不帮助人家,反在一边看热闹。当有人回复所需要帮助的帖子的时候,你却挖空心思想找别人的找茬。好象觉 ...
罗志龙 发表于 2011-3-11 18:40
多谢师傅们!这台工频炉是用来熔化铝锭用的,此炉铭牌上主要的性能参数只标有额定功率63KW,额定工作电压380V(实际的电压是电力变压器输出的400V),实际情况我看过,这台炉子只接入两相线路,不是三相.炉子控制柜里的补偿电 ...
音响电器 发表于 2011-3-11 18:52
在这里值得一提的是;不要以为接入两根线就不是三相电了,只要电压在380V以上就是三相,A相\B相和C相任何两根或三根线都是统称三相电,接入两根线并非只是两相(单相)的专项.
LY090117 发表于 2011-3-12 11:46
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |