新买的三晶2.2KW变频器,键盘面板运行,停止控制正常,按照说明书把F039设定为2.0 F040设定为 1.00而无法进入外部端子控制模式,检查FWD ,DCM接线无异常,又请一位行家诊断,效果相同。请同仁们指教。
弓连成 发表于 2011-3-24 07:18 PM
谢谢二位热心关照,已通过售后服务解决。F003 FWD设定为73 F064 设定为0.00 V1与+10V短接,FWD与COM短接,外部端子运行模式进入。
弓连成 发表于 2011-3-25 19:51
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |