Board logo

标题: 神经的空调 [打印本页]

作者: 树业志成家电    时间: 2011-3-25 09:30     标题: 神经的空调

昨天修一台空调,制热不好,开机大管子很热,压力一直往上升,内机管子也热了,内风机就是不启动,压力升到底了,内风机终于启动了,热风出来了,可好景不长,内风机一吹,外面的压力一直下,下到没热了内风机停了,然后就从复上面的动作,请高手帮帮忙,还是氟不够吗.谢谢
作者: 世兵家电维修    时间: 2011-3-25 09:36

型号.品牌.电流。这乍说呢
作者: 树业志成家电    时间: 2011-3-25 09:38

海尔     内风机不吹,电流往上,一吹就下
作者: 世兵家电维修    时间: 2011-3-25 09:44

有几安,看压力没有,电流压力同时看,名牌上有电流。多数是差氟
作者: 树业志成家电    时间: 2011-3-25 09:50

会不会是内机温度传感器有问题,我在看看去
作者: 有明制冷    时间: 2011-3-25 10:23

你说下P数,说下低压压力,拜托!说得这么含糊怎么帮你呀!
作者: 驯服世界    时间: 2011-3-25 12:01

系统有问题,清洗系统,重新加F
作者: 威力维修    时间: 2011-3-25 20:07

风机转了压力下降很正常,只要回气管还有60度就是正常的,至于风机不转可能是管温传感器被换错了,阻值换大了
作者: 金氏制冷    时间: 2011-3-25 20:45

内机环温传感器坏了




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0