Board logo

标题: 关于电炉电炉丝的问题 [打印本页]

作者: 兴达机电维修    时间: 2011-4-13 20:54     标题: 关于电炉电炉丝的问题

我是厂里的电工.这里有一个电炉,炉丝总共有9条,分别为三路,一个接触器带三条丝.三条炉丝尾接死.Y接法,三个接触器各为100A.空气开关200A.炉丝差不多有2平方那么大的.盘成像弹簧一样.一条炉丝240厘米.炉丝电阻忘记量了.开两个接触器的时候耗电电流195A.炉丝与接触器连接的导线为16平方.也发烫.在不改变原来电箱各配置情况下。要怎样做才能把电流降下来,而且升温慢一点没所谓的,请高手指教.
作者: 黄河鲫鱼    时间: 2011-4-13 22:12

电炉丝三条可去掉其中一条,减少功率
作者: 弓连成    时间: 2011-4-13 22:28

1# 兴达机电维修 我并非高手,希望也许能帮你一把。每个接触器原供电380V不动,把原Y点拆开,把三条炉丝串联后接入两相380V ,如果第1个接触器与炉丝连接用的是A ,C相,则第2个接触器用A,B相,第3个接触器用B,C相 ,(每个接触器不用的那一相最好去掉电源线)这样电流减小了,功率降低了,加热速度慢了。
作者: 兴达机电维修    时间: 2011-4-14 12:43

3# 弓连成 已经搞定了,我把每项的240厘米加长到480厘米.现在全部开启来电流80A。电箱基本接受的了。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0