标题:
压机电流请教
[打印本页]
作者:
苦海明灯
时间:
2011-5-18 02:17
标题:
压机电流请教
今天给一台冰柜盘管,换用的一台ECS55LP的129瓦的600压机,开机后电流为1.1安。不知道有没有问题。据我观察通常冰箱用的80瓦左右的600压机,电流一般在0.6左右。我那个1,1安的是不是有点大 啊?
作者:
A范强泰
时间:
2011-5-18 03:02
没事的,正常,同一款压缩机的电流也会不一样的。你对比一下真空状态下的工作电流和加雪种的工作电流就知道了,一般带负载时比真空下的电流大0.2A左右就是正常的了
作者:
苦海明灯
时间:
2011-5-18 11:06
2#
A范强泰
谢谢你了,那可能没有问题吧,正如你所说,分别是0.9安和1.1安。感谢你的帮助
作者:
小康爱维修
时间:
2011-5-18 23:18
要分,看来没有事了,拿分走人
作者:
罗新华
时间:
2011-6-5 17:09
路过。拿点分。。。。
作者:
有明制冷
时间:
2011-6-5 22:54
带电容的机器比不带的小得多,估计你那个不带4微法的电容,美玲的600机子正常才0.26电流
作者:
古月维修
时间:
2011-6-6 08:33
没问题的,只要压缩机温度不是很高就行,噪音也要注意下。
作者:
李大为
时间:
2011-6-6 20:36
我认为要看压机是否发热严重,判别能否工作正常。
作者:
诚兴维修电器
时间:
2011-6-7 12:30
要是电流大0。2是不是有什么问题呢?
作者:
兴国
时间:
2011-6-7 12:51
你 应该加个4UF的电容 这样电流就会小很多
作者:
881966
时间:
2011-6-7 13:58
压缩机温度不是很高就行
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/)