标题:
志高空调3P出现E4
[打印本页]
作者:
小華
时间:
2011-5-22 22:46
标题:
志高空调3P出现E4
大家帮忙看看志高空调3P出现E4是什么故障
作者:
假黑马
时间:
2011-5-22 23:12
搜索,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者:
恒源家电
时间:
2011-5-22 23:15
制冷剂漏光了,压缩机过热保护。我下午正好刚处理过一台志高2P柜机。
作者:
小華
时间:
2011-5-23 12:00
我加了还是一样
作者:
恒源家电
时间:
2011-5-23 14:26
楼主内外机是否能运转,还是运转一会儿显示E4,你的描述要详细点。
作者:
小華
时间:
2011-5-28 11:52
运转一段时间就显示E4
作者:
恒源家电
时间:
2011-5-30 11:12
建议试换管温热敏头,(压缩机电容,风扇电容、室内机风扇电容都要用数字表测量一下)这个问题应该是很好解决的才对啊
作者:
陈辉家电
时间:
2011-5-31 20:40
漏F了 ,,,,加
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0