Board logo

标题: 求助万能断路器加装自动重合闸电路 [打印本页]

作者: 弓连成    时间: 2011-6-10 21:33     标题: 求助万能断路器加装自动重合闸电路

公司的高压是线路末端用户,常因系统故障导致停电;系统恢复正常时需要人工操作万能断路器低压系统才能正常供电,非常不便。请高师指导加装自动重合闸电路的安全方法,谢谢了。
作者: 罗志龙    时间: 2011-6-11 06:57

本帖最后由 罗志龙 于 2011-6-11 06:59 编辑

1# 弓连成 这电路是很简单的,可以借用万能断路器上的电源,分别加装两个时间继电器和中间继电器即可。过程是得电延时-复位储能延时-合闸
作者: 老猫同志    时间: 2011-6-11 07:30

加装自动重合闸电路,正在修理它合闸会死人
作者: WD40    时间: 2011-6-11 11:59

你废掉万能断路器的失压功能不是就可以了吗?
作者: 天涯浪子    时间: 2011-6-11 12:57

本帖最后由 天涯浪子 于 2011-6-11 13:10 编辑
公司的高压是线路末端用户,常因系统故障导致停电;系统恢复正常时需要人工操作万能断路器低压系统才能正常供电,非常不便。请高师指导加装自动重合闸电路的安全方法,谢谢了。
弓连成 发表于 2011-6-10 09:33 PM
高压自动重合闸装置是一套技术规范要求很严格的系统,现在先进的设备都采用微机综合保护自动重合闸装置。

如果原设备不带有此功能,为了确保安全,个人不建议你私自改装,以规避事故责任。

如果是因为公司却有需要和要求,可以找专业的成套设备生产厂家设计改装。


对自动重合闸装置有哪些基本要求:
(1)在下列情况下,重合闸不应动作:
1)由值班人员手动跳闸或通过遥控装置跳闸时;
2)手动合闸,由于线路上有故障,而随即被保护跳闸时。
(2)除上述两种情况外,当断路器由继电保护动作或其他原因跳闸后,重合闸均应动作,使断路器重新合上。
(3)自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定,如一次重合闸就只应实现重合一次,不允许第二次重合。
(4)自动重合闸在动作以后,一般能自应动复归,准备好下一次故障跳闸的再重合。
(5)应能和继电保护配合实现前加速或后加速故障的切除。
(6)在双侧电源的线路上实现重合闸时,应考虑合闸时两侧电源间的同期问题,即能实现无压检定和同期检定。
(7)当断路器处于不正常状态(如气压或液压过低等)而不允许实现重合闸时,应自动地将自动重合闸闭锁。
(8)自动重合闸宜采用控制开关位置与断路器位置不对应的原则来启动重合闸。



       论坛个别人技术水平很高,卫星、航天飞机和核潜艇都敢改装和修理。
但是,作为一门技术,不要违背行业的技术规范和安全技术要求,想怎么改就怎么改,那是会要人命的。



作者: 881966    时间: 2011-6-11 15:35

不建议你私自改装,以规避事故责任。
作者: 弓连成    时间: 2011-6-11 17:41

谢谢各位高师的正确指导。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0