Board logo

标题: 空调低压力为0.6正常吗? [打印本页]

作者: 陈平和和    时间: 2011-6-20 00:21     标题: 空调低压力为0.6正常吗?

昨天和今天,遇到两台空调都要是同一问题,不够冷,现时温度大概30度,测低压压力为,0.6M 将雪种放掉到0.4M,还是不行,室内温度从29度降到25度,再也降不下来了,我怀疑压缩机阀片损坏,因为外机和内机都很干净.管亦不弯.求助
作者: A范强泰    时间: 2011-6-20 00:33

应该没问题吧,29度降到25度应该感觉很冷了,现在晚上我房间室温30度,开到27度都很冷了,26度要盖被子了,室外大热天的0.6也是正常的。
作者: 飞声制冷    时间: 2011-6-20 00:51

你的空调是什么牌子用了多久?马力和房间面积多大?保温条件如何?不能单纯以房间温度的高低去判断空调的好与坏!
作者: xiaogu    时间: 2011-6-20 07:07

再次提醒,回气压力和整机电流是根据环境温度,蒸发温度改变而改变,你要确认雪种的多少,必须要在外机冷凝内机蒸发回风吹风一切正常的情况下考虑环温35°,回气压力在0.45-0.5之间,22空调的标准值。如果是410的,必须在定频状态下,0.75-0.8
作者: 文成大伟    时间: 2011-6-20 08:47

压力常温下4KP。低压有冰凉就好了。
作者: 168zgsz    时间: 2011-6-20 09:14

楼主你惨了,低压完全正常,制冷差与缺氟无关,重点检查管路散热
作者: 晏俊    时间: 2011-6-20 11:11

工作时间有多长?机器电流值是多少?高压力值呢?房间面积多大??如果都没问题,就与压机有关了
作者: 陈平和和    时间: 2011-6-20 21:26

答3楼,是格力大一匹空调,用了三年,运行30分钟,8平方,保密很好。
作者: 陈平和和    时间: 2011-6-20 21:37

再次补充,外机冷疑器上热下凉。
作者: 飞声制冷    时间: 2011-6-21 01:49

格力和美的都有这种现象,样样正常就是室温降不下来!检查送风电机电压只有130~150伏,更换检测器无效!
作者: 陈辉家电    时间: 2011-6-21 12:59

空调好的。。。别乱判定,,看房间的大小,,
作者: 飞声制冷    时间: 2011-6-22 21:08

11# 陈辉家电 答3楼,是格力大一匹空调,用了三年,运行30分钟,8平方,保密很好。
作者: 飞声制冷    时间: 2011-6-22 21:10

风量过少是该机的主要成因,从这着手吧!
作者: 小唐娃    时间: 2011-6-22 21:22

散热不好,不差氟。。。还是压机不行
作者: 神秘电子    时间: 2011-6-23 09:23

空调压力没问题 需要清洁 内外机组 过滤网 等
作者: 拉灯噢    时间: 2011-6-23 20:03

量量进出口风温差……
作者: 有明制冷    时间: 2011-6-23 22:18

本帖最后由 有明制冷 于 2011-6-23 22:19 编辑

首先要更正你对空调压机和冰箱压机结构的误区,冰箱压机多为滑管活塞或曲轴活塞式有进汽排气门.但是空调压机有汽液分离器那种压机多是转子压缩的,汽缸和内转子不同轴,内转子一般会在轴线径向上铣出3到4条缝,里面填充弹簧和刮板,转动时自动紧配合,无进排气门!!!!!!!!!!!所以空调多用单向阀,原因有2  ,可以快速启动,可以帮助压缩!理论上不缺机油此种压机可以忽略寿命和压缩差一说!!!!!!!寿命和做工差是来描述活塞机的,活塞不带汽环油环运行数年就会导致配合间隙增大,气门舌簧磨损,以至串汽压缩力下降!!!!!!!我亲手切割过转子压缩机,20年工龄的压机刮板还没有磨下2毫米,已被刮板下弹簧顶起吸收了该磨损量!!!!!!!!!!!话回主题!电流和压力适当但不冷你可以尝试把为外机30瓦电机换40瓦,4叶或3叶扇换成5叶扇片,冷凝效果一流,个中原因内行心中自明,不用多说,人要靠自己!自己多考率问题,学习分析思考不要把自己弄得向问题青年一样,论坛上说法太多,水分也不少,该怎样搞自己心中要有数,技术是靠自己摸索练出来的不是问出来的
作者: 侯森    时间: 2011-6-25 14:49

“电流和压力适当但不冷你可以尝试把为外机30瓦电机换40瓦,4叶或3叶扇换成5叶扇片,冷凝效果一流”有明制冷  。这就是经验啊!学习。
作者: haoda    时间: 2011-6-25 15:33

........学习中




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0