Board logo

标题: 谁能帮我修这台空调 [打印本页]

作者: lxmlxm    时间: 2011-7-4 21:22     标题: 谁能帮我修这台空调

海信2P柜机制冷慢,管子也有冷凝水。查低压压力0.5KG,冷凝器脏了已清洗了,还是制冷慢,在模式转换时放到制冷模式有时还制热,我分析是四通阀有问题,但是这个机子是网吧的,开起来就不停机已用了5年了,我又怕换了阀又不行(换怕压缩机也有问题),现在不知怎么办了,感修吗?谢谢大家。
作者: 荒野无灯    时间: 2011-7-4 22:02

断开高压接压力表看高压是多少就知道压机的好坏,然后再更换四通阀。这是基本解决方案。
作者: w3145    时间: 2011-7-4 22:15

用手堵不住基本也能用
作者: 王弓虽    时间: 2011-7-4 22:42

断开高压接压力表看高压是多少就知道压机的好坏,然后再更换四通阀。这是基本解决方案。
荒野无灯 发表于 2011-7-4 22:02
此方法可行
作者: 专业维修UFO    时间: 2011-7-4 22:43

查低压压力0.5KG,          那不是没有氟了吗?应该是5KG吧?
作者: 佛山冷气    时间: 2011-7-4 22:48

2P柜机高压侧好像没有检修伐,冷凝器不脏如果风机电容也正常,查一下停机压力和制冷时的工作电流也能知道压机的好坏,然后再更换四通阀
作者: vip8188    时间: 2011-7-6 10:32

顶楼上!!
说的有道理!!!
作者: hysuz261    时间: 2011-7-6 12:43

我同意断开高压接压力表看高压是多少就知道压机的好坏,然后再更换四通阀。这是基本解决方案
作者: lxmlxm    时间: 2011-7-6 15:14

关键的问题是现在还制冷就是制冷差,用户让定价不让放制冷剂说制冷剂好着那?我的犹豫是,是四通阀还好说,要是压缩机,就是用户同意修理价格,由于环境不停机,换上的压缩机能用多长时间。
作者: 宏利家电    时间: 2011-7-7 13:49

有一个很主要的问题就是公共场所机器长时间开机,内蒸发气太脏后面堵住了拆开清洗应该就差不多了,我修过一个诊所里的是海尔的才两年后面就堵住了清洗了就好了
作者: lxmlxm    时间: 2011-7-9 16:47

次级一修复,清洗了冷凝器,蒸发器,换了四通阀,加冷媒就好了,收费650元。
作者: 陈辉家电    时间: 2011-7-9 21:01

敢作敢当赛,,,祝你好运
作者: bd6aaf    时间: 2011-7-15 19:29

祝贺你搞定!!
作者: 陈玉锋    时间: 2011-7-15 19:47

2# 荒野无灯 我想知道压力是多少