标题:
没有修好格力5P漏水的吸顶机
[打印本页]
作者:
zt1141
时间:
2011-7-25 21:00
标题:
没有修好格力5P漏水的吸顶机
我一位同学家里有几个连锁的理发店,让我去给他搞空调,结果从早上7点钟一直耗到了下午5点钟,都觉得没有效率和成就感。
首先是要装一台美的3匹的新柜机,都要交钱提货了,说是让我去看看装在什么位置合适。结果我看了都是钢化玻璃和混凝凝土柱子,加之房子是转角处的异性结构,没法下手,同学不死心,叫了专业划玻璃的来也是没有办法,无奈只有放弃了。
跟着修一台格力5匹吸顶机,我没有修过这个吸顶机,首先武断的说,谁把排水管装得这么高,排水管比空调出水口还高,这这怎么排水呢?不管三七二十一,将之锯掉得比排水管低,人家说还在漏,我说风口里面的肯定要漏完才会好啊,说过一会玩儿肯定就好了。
接着一台格力3匹380V的不制冷,人家将之当电风扇用,我刚开始以为是电容坏,可是一看到是380V的,我就有些忐忑了,没有电容只有检查继电器和接触器了。那个管道估计有7米长,还在外墙5米高的地方,好不容易找了一个竹梯子才上去,在一排空调里寻找外机。开始还以为是压机保护了,还好的是压机接触器的线圈至相线的3.15A保险套热破了,直接短路吧,又有些忐忑,在3个同行那里好不容易找到了它,换了就OK了。可是看到外机冷凝器像穿了一件防弹衣,将之裹得严严实实,我说这样的用法到时肯定会过热保护,于是使用水枪清洗,结果接水枪时用力过猛将水龙头搞断了,又关总阀去买水龙头,也是花了不少时间,理发店里没水了,让几个年轻的少妇爽死了,被年轻的小帅哥免费足足按摩了半小时。
洗好了空调外机还原外壳。开机效果很好。
又跟着修一台格力3匹的柜机,漏水,那个排水管不知道是被淘气的小孩拽了,还是被隔壁的商家暗算了。我说好办,直接拿出2根美的原装排水管,再一看傻眼了?那个管道安装真是不简单,出了墙还在柱子里拐了一个90度得弯,真是穿了好几次才好不容易穿出去。
中午在人家店里吃了一个工作餐,最后人家说你修的吸顶机还在漏水,冷气很好就是漏水。没办法,这个才是今天最头痛的事,这个吸顶机我没有搞过,不知道从何下手,最后权当练兵,管它了做实验拆拆看看,同学也说看看吧。他说这个机子怪,之前还可以的,就是昨天清洗了一下网罩就漏水了。我说是装歪了吧,可人家用了2年。我装模作样看了下,也看了外机,发现外机回气管结冰了。我分析是不是堵了?蒸发器脏了?或是缺氟?内机歪了?最后2人站在2个歪歪扭扭的架梯上边下外壳,边打电话求助远方和周围的的几位同行(江苏的、周围的),也是说的这几个问题,鉴于他们不在跟前不好具体指导。我也是修的疲劳了,时间也长,有小女孩在旁边嘀嘀咕咕,怎么还没有修好?我的确看了蒸发器还是很干净的,但是靠近排水管处得水槽像搅拌机扬水一样,那个水珠往外喷,仔细用手摸了水槽里面较脏,可是淤泥不好搞上来,又看到排水管比水槽高20厘米,再联想人家原来的排水管接的那么高都没事,我猜想肯定有排水泵之类的玩意,下开排水管处的一个小方盒子,一看果然有个什么单体异步电机。可是接着就不敢再下了,一来是架梯站不稳,二来是人家晚上生意好,人多影响生意。又问了几位同行,均说要下开看才能知道。
最后眼看到了人家的黄金营业时间,我只有暂时放弃维修。接下来就有几个方案:要么放弃?要么再约一个同行搭手租脚手架再搞?要么直接找格力售后的来修我作为客户代表偷师。
现在晚上回来了,就写下了这篇帖子。还请空调师傅们帮忙看看了,到底是哪里问题?该如何下手修这个该死的漏水。
请同行师傅们注意,我的帖子都是些看了后面忘了前面的长帖子,都是维修现场的流水账,不像人家的技术帖子,字字珠玑。
作者:
王弓虽
时间:
2011-7-25 21:20
.......让几个年轻的少妇爽死了,被年轻的小帅哥免费足足按摩了半小时.......。
心痒了,手也痒了!
作者:
文成大伟
时间:
2011-7-25 21:26
5匹漏水?你怎么切的管?5匹的不是有排水泵的么?
作者:
zt1141
时间:
2011-7-25 21:33
本帖最后由 zt1141 于 2011-7-25 21:34 编辑
5匹漏水?你怎么切的管?5匹的不是有排水泵的么?
文成大伟 发表于 2011-7-25 21:26
谢谢指点!
原来不知道,以为排水是和挂机一样,得依靠重力或是落差完成排水动作。在弄的过程中才知道。。。。。。
现在我切的那个排水管和这个漏水没有关联,是我看到人家的排水管扬得比吸顶机还高,以为。。。。。。,还自作聪明切PPR排水管。
可现在我也搞不清这个排水泵到底有没有问题?是因为我的手根本就不够用和人的高度不够,无法腾出手来做更多的事情或是查看更多的现象。
作者:
嘉豪1234
时间:
2011-7-25 22:06
排水泵也有感应器或者浮子开关的 看看是否是它的问题 光是排水问题还是很好修的 总共没有几个零件
作者:
林春宇
时间:
2011-7-25 22:20
先看看排水开关吧。
作者:
小讨厌
时间:
2011-7-25 22:50
那种机器排水就是一个水泵在抽水,,跟挂机不同,,是不是泵坏了,还是水管堵了,,比较难搞,主要是不好站,头要往上看,不方便
作者:
江东维修
时间:
2011-7-25 23:00
ZT,修吸顶空调的漏水,首先应判断那水是溢出来的还是水槽里的水被风吹出来的。
如果是前者,说明水泵有问题,或者管路有问题(堵塞了)。
如果是后者,说明蒸发器很脏了,需要清洗蒸发器了。
修吸顶空调,有检修口的话,好搞一点,像漏水这样的小故障,总能想出办法来搞定它;没检修口的话,搞起来就有难度了,量力而行吧。。。。
作者:
139139
时间:
2011-7-25 23:03
排水口都是做个倒U型弯头,防止停机时冷凝水回流!漏水,就要查,水泵,浮子也就是水位传感器,还有水槽有没有破损!好拆的很,修过水槽被老鼠肯坏的,还有制热时吹冷风,换盘传感器才麻烦!
作者:
张保才
时间:
2011-7-27 10:23
九楼说的对支持
作者:
微笑苹果
时间:
2011-9-3 09:36
没修过此故障,学习!!!
作者:
世兵家电维修
时间:
2011-9-3 10:05
水槽脏,。。。。。
作者:
邓佳永
时间:
2011-9-3 10:31
检查水泵电机供电,区分故障位置。相信您已找到了结果!
作者:
liqiupeng888
时间:
2011-9-4 23:06
吹水,外机大管结霜,蒸发器脏, 要从吸风口看,也就是风轮处。
作者:
杨伟国
时间:
2011-9-5 14:38
学习了,多谢你的分享!
作者:
fgfz2003
时间:
2011-12-22 16:42
刚好遇到一台吸顶机,与楼主所说的相似。受教了
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0