标题:
求助5匹机志高空调开机10分钟停机
[打印本页]
作者:
韩国城
时间:
2011-7-26 12:31
标题:
求助5匹机志高空调开机10分钟停机
经检修过程压力正常电流也正常室内外探头都是正常好的!显示屏上故障“12”按照故障代码来说是外机故障!可是我都找遍了也找不出那里故障所在处!堪至所有探头都换了还是故障依旧!我在仰望各位热心大侠师傅们帮忙给我支招指教几点!先说声谢谢了!
作者:
秦程家电维修
时间:
2011-7-26 13:12
实在修不好.换多功能版
作者:
军仔电器
时间:
2011-7-26 14:03
电脑板坏的机会比较少
作者:
飞翔还是死亡
时间:
2011-7-26 14:07
散热怎样啊?
作者:
韩国城
时间:
2011-7-26 14:41
哦:谢谢大家回复:这里都是正常的压缩机还冷的只有10分钟就停机了怎么会热呢?还望各位大师们支招指教!
作者:
韩国城
时间:
2011-7-26 14:42
哦:谢谢大家回复:这里都是正常的压缩机还冷的只有10分钟就停机了怎么会热呢?还望各位大师们支招指教!
作者:
庆明精工
时间:
2011-7-26 15:36
呵呵看看电压,是不是电压低,还有就是外风机转数
作者:
鹏飞2009
时间:
2011-7-26 16:30
你把室内的两个探头换了看看吧
作者:
叶阿雄
时间:
2011-7-26 17:19
看管温那条管有没有出水如没有你就把管温绑到出水最快的一条去
作者:
陈辉家电
时间:
2011-7-27 21:42
线的功率够不够。。。。
作者:
瀛城家维
时间:
2011-7-27 22:50
别光看探头啊,外机的压力开关查了吗?所有的原件都是好的,电流压力也是正常的那就只有一个原因,主板问题了,先自己仔细查下!
作者:
佛山冷气
时间:
2011-7-27 22:56
外机主板挂了
作者:
精於家電維修
时间:
2011-7-28 00:54
志高3P柜机显示12我修过
是室内管温传感器故障
测量其阻值正常
但是无规律的显示12并停机
停机后用遥控及面板开关键可以重新启动
更换内机管温传感器后正常
型号为5K的
你看看原机的是多大的
祝你成功
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0