Board logo

标题: 求仙人指路(未修复) [打印本页]

作者: zhangfk3436    时间: 2011-9-3 22:37     标题: 求仙人指路(未修复)

本帖最后由 zhangfk3436 于 2011-9-6 08:40 编辑

      单位一台PLC控制的液体制剂的灌封机,是针剂玻璃瓶的,现有一问题就是计数问题:三根线输出,中间有一转换,成为红光输出,另一支接收回去的。不运行机器时,计数正常,用手挡模拟可计数。但一旦机器运行起来,(用的是三相电机),计数就乱跳了,加了屏蔽线还是这样,屏蔽线未接地,是否要接地,或是有其它办法,请高手指点,谢谢!
作者: 13013963877    时间: 2011-9-3 22:56

屏蔽线要接地,在接收端供电与地加一个10-47uf电容试试,如果是接收未调制信号可能受其它光线影响,最好在接收端加一个滤色片试试。
作者: zhangfk3436    时间: 2011-9-4 06:01

谢超版。我试试。问题应在三根输出线受到50HZ的电路干扰! 2# 13013963877
作者: 热锅蚂蚁    时间: 2011-9-4 07:34

3根线用铁管穿,铁管接地。
作者: 881966    时间: 2011-9-4 14:58

屏蔽线要接地
作者: 兴记维修    时间: 2011-9-4 15:02

路过,学习, 学习。
作者: zhangfk3436    时间: 2011-9-4 19:54

本帖最后由 zhangfk3436 于 2011-9-6 08:40 编辑

未修复。接地没问题,是用锡铂包的,就放在铁壳上,接地很好。只是在光电转换处绕电机线而过了,不穿过拉直走好了,看来接地屏蔽也不是绝对的,干扰一样起作用。但是真正生产起来又不行了,不知为什么。我也按版主说的在电源上接了22UF的电容。还得请教
作者: zhangfk3436    时间: 2011-9-6 08:41

还得请教
作者: 弓连成    时间: 2011-9-6 22:59

在PLC的220输入端加滤波器,在控制电机的继电器或接触器出线端加阻容吸收回路,试试。
作者: 天涯浪子    时间: 2011-9-6 23:08

      单位一台PLC控制的液体制剂的灌封机,是针剂玻璃瓶的,现有一问题就是计数问题:三根线输出,中间有一转换,成为红光输出,另一支接收回去的。不运行机器时,计数正常,用手挡模拟可计数。但一旦机器运行起来, ...
zhangfk3436 发表于 2011-9-3 10:37 PM
1、PLC型号?

2、什么型号的传感器(计数器)?

3、接线是否有问题?

4、设备是新安装的还是正常运行中出现故障的(新设备厂家都会负责调试好)?

如果是光电开关,生产厂家在设计时该考虑的问题都考虑到了,所以不需要你对它进行改造(加电容、屏蔽)。

灌封机是机电一体化设备,不能按照常规控制的设备去处理故障。

成套设备,别凭感觉乱改,有问题咨询设备厂家售后。
作者: yangyuan6807    时间: 2011-9-7 15:39

是原装的计数器吧,如是原装的换个计数器试试还就是可能是设备或者PLC,产生了什么干扰脉冲,有条件换个PLC试下就明白了.如不是原装配套计数器可能是计数器抗于扰能力差不适用,找别的试试.
作者: 假黑马    时间: 2011-9-7 19:37

不运行机 计数正常 一旦机器运行,计数就乱跳 , 大概是 低频干扰 加一个抗干扰电路看看 或是本身的滤波不好。
作者: WD40    时间: 2011-9-8 19:01

屏蔽线要一端接地,不要两端都接了地。
作者: 朽木    时间: 2011-9-8 23:08

计数器,光电传感器供电是否正常?特别是在三相电机工作时!
作者: wbc1975    时间: 2011-9-12 21:34

电源220用隔离变压器可解决这个问题
作者: hyldg    时间: 2011-12-30 22:03

换光电开关简单,




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0