标题:
再造奇迹
[打印本页]
作者:
庆明精工
时间:
2011-9-6 01:09
标题:
再造奇迹
今天修了台空调,又是个怪事,又是个奇迹。 今天接到个电话,顾客说我移机两天的空调,不制冷了,叫我去看看。
我到了,一开机,看看有点冷度,好像是正常的。刚想离开,故障出现了。开机十来分钟,就自动关机了,而且是内机外机同事停止了。要是按一下遥控板,内机会响,再按下开关,就会正在开机。但是,故障会重复。我怀疑是我把管给折了,但是,折了也只会停外机。检查,确实有个地方,折了,割断,焊好,再试,故障依然。
接下来,怀疑电脑板,按照道理讲就是,主线的接触,以插件为主,我就把插件取出加固,但是故障,依然。
我再查,外机,电流,只有正常值得一半。怎么会没有氟了吗?
作者:
庆明精工
时间:
2011-9-6 01:12
接上压力表,看看,真的没有氟了,而且要来很低。只有0.05。奇怪了。没有氟,也不会这样啊。先加氟在说。加氟管也坏了,我晕,买了新的加氟管。加了氟,居然好了。
请问大家,怎么缺氟会内机和外机同时停机?请坛子里的师傅们指教,指教。先谢了。
作者:
汕头腾星电子
时间:
2011-9-6 02:25
什么牌子的?不制冷,CPU强制关机,不足为怪
作者:
笨笨熊
时间:
2011-9-6 02:51
要是松下空调冷剂不够会停机保护的
作者:
学艺
时间:
2011-9-6 06:10
少 见 多 怪 !
作者:
zhshju
时间:
2011-9-6 07:25
大点的空调有一个压力开关,有时压力不够还开不了机呢
作者:
创想电脑
时间:
2011-9-6 08:12
楼上说的有道理.不过楼主没查清管道是否漏液,恐怕以后还要返修.
作者:
静海学者
时间:
2011-9-6 08:20
干活要仔细点,这次的供料白费了吧。
作者:
881966
时间:
2011-9-7 17:56
路过看看
作者:
漳客维
时间:
2011-9-11 05:41
很多机子是装有管温传感器的,一般情况下检测到不正常会用指示灯或者是数码管提示的。
作者:
孤壁残影
时间:
2011-9-11 06:00
下一次遇到问题你的经验为我提供另一个思路。谢谢你!
作者:
兴达机电维修
时间:
2011-9-11 06:44
多大的?是不是高低压保护了?
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0