标题:
格力小金豆制热差
[打印本页]
作者:
xiaoshongdh
时间:
2011-12-18 09:57
标题:
格力小金豆制热差
今修一格力挂机制热差 检查 压力正常 电流正常 内外机非常干净 就是出风口只有32度 怀疑系统问题 在制热时断接过四通阀 然后制冷热转换后还是不行 把系统把系统抽空按标注加制冷剂还是不行 怀疑过油堵开机1小时制冷后在制热还是只有34 这下郁闷了 请师傅们指点一下
作者:
1294508736
时间:
2011-12-18 15:47
的空调你是安装在用户家还是折回了维修部在修?另外电辅热是不是好的开起没有?
作者:
1294508736
时间:
2011-12-18 15:51
另外出风口的温度是根据回风口的温度来决定的,回风温度高则出风温度就高
作者:
苏常空调
时间:
2011-12-19 20:12
检查电加热有没有工作
作者:
HUAMENGDIE
时间:
2011-12-19 20:24
电加热不工作
作者:
xiaoshongdh
时间:
2011-12-20 10:32
该机没有电加热 进风口和出风口温差还不到12度
作者:
xiaoshongdh
时间:
2011-12-20 10:33
在用户家的 都安装了还几年了
作者:
1294508736
时间:
2011-12-20 13:48
此空调是不旧的哟,格力没有电加热的空调可是有十几年了哟,你说的故障可能还是系统包括压机、单相阀毛细管主件的问题。还有看室外机结霜情况。
作者:
ytfdxr
时间:
2011-12-22 20:28
“该机没有电加热” 我没见过格力没电加热的
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0