空调开机问题

今天修了一台5P柜机,一通电内机风机就启动了,不知怎么回事,是不是内机的驱动IC有问题,明天试换下,还是CPU有问题,请高手指点下,谢谢了!
 


电路板坏
邮箱:n.n.n@qq.com
一般是内机板的故障。如果是机械调速的,多是其中一个继电器粘连;如果是电子调速的,多是可控硅击穿。CPU坏的可能性不大。
1

评分次数

  • 文成大伟:热心助人,论坛有您更精彩!

一般是内机板的故障。如果是机械调速的,多是其中一个继电器粘连;如果是电子调速的,多是可控硅击穿。CPU坏的可能性不大。 就楼上这句话。
授人以鱼,不如->授人以渔。
好,谢谢你们了,我找一下
如果是机械调速的,多是其中一个继电器粘连
北京长虹空调维修www.ch2010.net
格力空调维修www.weixiugree.com
惠而浦空调维修www.whirlpool2010.com
是驱动IC坏了,我搞好了
寻找一个玩电子的女孩做老婆
电路板进水了,,吹干看下。。