如何判断是制冷剂过多?还是四通阀串气和压缩机吸排气问题?
我们维修人员经常遇到空调制冷工作不正常时检查:低压压力在0.7-1.0压力之间非正常的压力过高原因?1目测法+手感法:观察外风机转速是否明显偏低,用手感觉风机的风量大小,检查外机散热是否正常(这些都是压力升高的原因)!2听法:四通阀串气一般都能够听到丝丝气流声!如没有这种声音优先检查压缩机吸排气是否正常,然后在检查其它问题!3问法:询问客户是否有其它维修人员维修过如:加制冷剂、更换原件之类的。4检查+利用法:工具使用我就不多说了!讲一讲利用法:利用四通阀制冷和制热原理人为让四通阀通电制热,观察低压压力是否能够上升到15-20压力左右(必须超过15压力),说明压缩机和四通阀基本正常,低于此数字检查四通阀和压缩机!而压力过高原因则多为制冷剂过多(本人遇到制冷剂过多原因:询问客户说从来没有维修过,我排除了其它问题利用上诉方法,排出多余的制冷剂机器工作正常)以上方法会让你事半功倍。 |
-