空调室外机拆机维修在制热状态能否正常试机!

检修一台TCL两匹柜机空调,室外机拆机维修,在制冷状态时,吸气/排气均正常.在制热状态试机时,压机正常运转,既不吸气、也不排气,只是低压侧有微量气体排出,不知是怎么回事?望高手指点!!!声明一下:是在未加R22的状态下试机
应该跟四通阀有关吧。
这是正常的,因为四通阀的活塞处在一个中间位置不左不右的地方,四通阀把压缩机的进气管和排气管直接连起来了,没有和外机的散热器连起来,这样子四通阀就没有足够的气压来驱动阀内部的活塞,只要活塞稍微一动就好了,我通常用的方法是外机拆下来后把低压阀上加一个堵头,再把氟坛接上加氟口,把高压阀关闭。加氟。再来起动空调(给压缩机直接加电),反复的起动停机。直倒四通阀自动转换。QQ824539982
1

评分次数

  • 王艳玲:热心助人,论坛有您更精彩!

没有问题这是正常的  因你没加制冷剂没压力
1

评分次数

  • 王艳玲:热心助人,论坛有您更精彩!

谢谢3楼、4楼的朋友,十分感谢!!!受益非浅

空调在制热状态,压力低求助

检修一台TCL两匹柜机空调,室外机拆机维修,在制冷状态时,吸气/排气均正常.在制热状态试机时,压机正常运转,既不吸气、也不排气,只是低压侧有微量气体排出,不知是怎么回事?望高手指点!!!声明一下:是在未加R22的状 ...
王艳玲 发表于 2010-4-28 18:45
今天上门给用户装机,加制冷剂22,制冷正常,表压4个左右。哪知当转换到制热状态时,表的高压压力只有9个左右,高、低压管都不热,在制热、冷状态下将4通阀断电,都能听到很大的气流声,应该说4通阀是正常的呀,于是加大制冷剂至低压管(粗)结霜,高压不结霜,制热时表压不变,另外低压管(粗)结霜,有的说是F加少了,有的说是加多了,到底哪个说的才是正确的呀,望高手指点指点!!!!在线等
不知道你那里现在气温有多高,制冷时低压管结霜肯定不是F加多了,有几个原因,一是内机风循环不够原因有电机转速不够,还有就是冷凝器太脏了。二是毛细管有堵塞的现像。三是气温低所至。
     在制热时,你如果刚从制冷上强行转换过来,那么压力是不会上升太快的。综合你现在的情况,你不妨在制冷下加氟直至霜刚刚化再来试制热。以上是我个人观点,如有不正确请指教。