- UID
- 137718
- 帖子
- 671
- 积分
- 1358
- 威望
- 933
- 金币
- 119491
- 贡献
- 420
- 职业
- 视听专修、空调 制冷
- 来自
- 河北
- 注册时间
- 2008-6-7
- 最后登录
- 2011-12-3
|
6#
发表于 2010-4-30 19:33
| 只看该作者
空调在制热状态,压力低求助
检修一台TCL两匹柜机空调,室外机拆机维修,在制冷状态时,吸气/排气均正常.在制热状态试机时,压机正常运转,既不吸气、也不排气,只是低压侧有微量气体排出,不知是怎么回事?望高手指点!!!声明一下:是在未加R22的状 ...