返回列表 回复 发帖

请高手指点,谢谢先!~

开管检修无冷剂了,查是高压漏,外挂管子后恢复管路抽空加好600,开机压缩机工作,冷凝器起热正常,工作一会后停机干别的事,回头再想试机时压缩机启动不起来了,保护器动作。
我想该机高压部分有个单向保压阀,而且阀上接个毛细管,这个毛细管是不是起到压机停机后使管路内压力平衡用的,若是它堵住的话是不是就会使高压部分始终保持压力不能平衡,这是不是压机不能启动的原因呢?
若是这个毛细管堵了该怎么处理呢?
现在的情况是开机后低压部分为负压,关机压力也不恢复,因为这台冰箱带有电磁阀和单向阀,不知道该怎么处理,高压出口处单向阀上连接的那个毛细管是不是起到压力平衡的作用,是不是就是这个毛细管堵了呢?还有电磁阀坏了会不会也会造成压力不恢复?
请各位帮忙指点!谢谢
有些是冷藏和冷冻分两路制冷的,有可能是电磁阀这一路通冷藏的
重新用一根毛细管跨过去试试,看看是不是还堵
600的回压就是慢一些。