返回列表 回复 发帖

压缩机一会能吸雪种,一会不能吸

谷轮压缩机ZB76KQ-TFD-551。今天修一台8P的冷气机组,抽真空后加雪种加到一半时,突然加不上了,压机电流由14。5A降到12。3A。
想请教各位高手,谷轮压缩机ZB76KQ-TFD-551内部是否有保护能使压机运转而不吸排气。
  急啊,请高人指点,谢了。
高压热度有变化吗?
能加时冷凝器发热,排气管烫手,不能加时,不热。但压机一直在转,只是电流变小了。
压缩机用几年了,内部阀板是否有问题
吸气压力多小,压缩机响吗?
是多少压力?
加到3KGF/CM2时,压机响了一下,就开始没吸排能力.低压回到7KGF/CM2.机用了才1年多,被人放了雪种.
我听说有些谷转压机有内部高温高压保护,不知是不是真的,会不会是由于加雪种的时间过长,天气冷22度,加雪种很慢,导致压机进,出气口温度升高,引起压内部保护。
请问大家,涡旋压缩机的涡旋盘如果被顶起,能否自动复位。我想了一个晚上,可能是涡旋盘被顶起了,才出现压机运行,而不吸排
可能串气了
返回列表