返回列表 回复 发帖

窜接二极管电加热炉功率可以减半吗?

我的电加热炉功率2kw,电源220V ,工作电流10A左右.虽然可以自动控制温度,但是线路在加热时电流过大,影响周围电器,同时本线路也经常过热!实际上使用1kw的功率足够了!
我想对加热炉不做任何改动,在自动控制器的功率输出线路上窜接一个二极管,将220V 交流变成直流,再给电炉供电,是否可以将功率减半?这个整流二极管应该任何选择?
20A,1000V的就好
http://www.qqled.com
专业生产LED系列灯饰,163的朋友有空请看看
220V是有效值,它的峰值为308V,所以二级管可选用大于308V的如400V15A即可。
没有用的,直接接二极管应该是功率只有原来的四分之一吧?
功率是原来的四分之一有依据吗?我认为半波整流后的电压应为输入电压的0.45U,即220V乘0.45=99V。
半波整流后的电流应该是多少?
电流是根据功率来的,220V2KW电加热炉经半波整后的电流经计算为4.1安。
我认为加二极管可以改变你要的需要,是都减半了,但你要的热效率却远远不如以前了。
我认为加二极管可以达到你的要求,但你所要的热效率可能就远远不如以前了。还不如在自动控制器上下工夫来得见效些。
加一二极管后电压大概是以前的0.45倍~所以热效率没以前好了`选用二极管按半波整流算就行了
返回列表