返回列表 回复 发帖

指点下农村水塔自动上水控制

大家把看看,我想制作的水塔自动上水控制电路,可以实现正常工作吗?
工作原理是。水塔水位在C点时候,水泵不工作,低于C点 水泵也不工作。当水位低于A点。水泵工作。当水位高于A点 水泵还工作。当水位到C点水泵停止工作,这样可以实现吗? K2 K3是继电器。 K1是三相电控制器。控制线圈是220V。只需要用两组 另外一组是。当K2断开的时候,K1还是闭合的,实现水泵正常工作      M是水泵
这样的电路我还可以增加一些保护电路   V是保护电路,正常继电器是闭合的,当水位超过设定高度时,V导通 继电器断来,K1线圈没有电压 水泵停止工作?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
1

评分次数

  • 朽木:证实了你的能力!不错!行!

地址:丁山专业维修进口国产彩电.液晶彩电、HDTV大屏数字高清彩电、空调等.交流QQ:389263572.13771374021
市场上有售的也不贵
在说这里没有卖,也不是突节约钱,我是想自己动手做,看看有能力做好,可以实现正常工作吗?
地址:丁山专业维修进口国产彩电.液晶彩电、HDTV大屏数字高清彩电、空调等.交流QQ:389263572.13771374021
用555制作个,效果好、还简单。
那位师傅有更简单的。更稳定的,最省电的。图纸请上传个给我?
地址:丁山专业维修进口国产彩电.液晶彩电、HDTV大屏数字高清彩电、空调等.交流QQ:389263572.13771374021
采用水浮加杠杆开关比较理想,成本低,工作可靠,只不过杠杆要选择铜或者不锈钢的比较好。
支持六楼,浮球开关线路简单方便,
支持六楼,浮球开关线路简单方便,
电路思路都没有错!出于经济经考虑,个人认为还是水位机械开关好一些,电路简单而且故障率低!我个人认为还是有几点不足:
12V变压器要长期供电,长年下来也要费些电!
K3继电器大部份时间处于工作状态又是费电且易坏!
日后ABCD四个针会不会结水垢?会不会引起导电不良?
哈哈,我这人太小气了,这一点点电也计较!
我认为还是把水位开关改改,用一个交流继电器就可以了!
浮球开关线路简单方便,我用了一年了,没有出过问题哦!
返回列表