找点思路:电热水器引发的跳闸问题

大家知道,我的强电不强,弱电很弱,所以我的问题经常很弱很弱。
昨天一朋友问我,他的电热水器才用了一年多,最近老出现老出现一个怪现象——每工作十多分钟到半个小时,家里的空气开关就会跳闸。朋友说他怀疑是电热水器结垢问题,想请我帮忙处理一下。
处理一下没什么问题,反正我有的是时间和精力。可是我觉得他的思路似乎跑偏了,到底哪儿偏了呢,我又说不清楚,特向大家借点思路。





型号:D30-62-023H
额定电压/频率:220V~/50Hz
额定功率:1500W
额定压力:0.6MPa
温度调节范围:30~75℃
防水等级:IPX4
产品特点:
★机械控制
★独特8字形内胆设计;
★PS安全保护功能,等多重安全保护功能;
★不锈钢内胆,并设有独立排污口;
★整体环保聚氨酯发泡工艺。
★能效等级为3级。

[ 本帖最后由 卫客 于 2009-4-22 17:13 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
年过三十不学艺
当做乐趣又何妨
有可能。可以看一下镁棒是否良好?再有控制电路有热击穿或者漏电的,引起漏电保护器动作或者过电流而使空气开关跳闸。这是本人的一点看法,仅供参考。
内部发热管容易漏电搭铁
看看我能不能帮你解决!我搞了一年的电热水器售后服务,有很多东西现在已经忘得差不多了。
      您要先看看那电热水器是机械式(杆式温控+镁棒+电源指示灯+加热管+密封圈)的还是电子式的(煤油介质一级二级温控+电源板+控制板+加热管+镁棒+密封圈)?
      解决的思路如下:
      1、首先看热水器加热管部位漏不漏水?如果漏的话要看是何原因漏:a、加热管根部漏(没救) b、密封圈漏(更换同规格密封圈)c、内胆漏(没救)。采取措施后再下一步。
      2、拔下电热水器的电源插头,用万用表最大电阻档测量L N对地的绝缘电阻,越大越好,最好是用数字表测量,如果测出负数或小于200K那就加热管漏电,空开肯定会跳闸。(对于电子式的最好避开电源板、控制板直接测量加热管对外壳的绝缘电阻,如果绝缘是好的,那就是电源板上有个磁环套的漏电检测电路出问题了,这就要修电源板了。)
      3、然后要再检查电热水器的电源线、空开、或其它开关、插座、插头负荷够不够、有无松脱?有的非常明显,那个插头和插座都烧碳化了,最好在工作时用万用表直接测量加热管上面有无220V?如果没有可能那个地方压降大了,要朝家里的总电源盒方向一顺检查,一定会找出问题的。坏什么换什么,有的电源线负荷不够还要更换更粗的电源线。
      4、还有最后一种情况是客户家里的总空开是带漏电保护的,太灵敏了,有时遇到这个情况,加热管都是好的,就将LN对调使用!

      经过上述拉网式排查一定会找出问题的!祝您成功!
2

评分次数

  • 玲子:见解独到经典 高人

  • 精修家电4002:精品文章,论坛有您更精彩!

人生舞台,悲欢离合。情感交织,真假实虚。生老病死,茫茫人生!
同意4楼的观点。检查一下。
学了不少,
装个太阳能热水器多好,      一次投资终身受益.
看到图片了!万家乐的!普通机械式的,我没有搞过这个牌子的,但是原理都是一样的!它的加热管、温控、指示灯电源线应该都在左边,怎么拆怎么还原,拆那个密封圈就要特别小心了,生手容易将密封圈装歪或弄破导致漏水,但是您修得别淋了自己一身水啊!

[ 本帖最后由 zt1141 于 2009-4-22 20:48 编辑 ]
人生舞台,悲欢离合。情感交织,真假实虚。生老病死,茫茫人生!
我个人认为电热水器漏电可能性不大 因为每工作十多分钟到半个小时,家里的空气开关就会跳闸(漏电应马上跳闸,不用等上十多分钟到半个小时),所以空气开关功率小过流发热才是真正原因(有些空气开关不蒂漏电检测)
2

评分次数

  • 玲子:一针见血,高

  • 杨峰:有道理

办法总比困难多
每工作十多分钟到半个小时,家里的空气开关就会跳闸,说明这该用户的开关容量小了。朋友说他怀疑是电热水器结垢问题,结垢只能造成加热时间长,不会造成漏电。