专卖小白熊,福建售后服务中心
这种事儿,我一般从最简思路出发——也许我想不出复杂的原因之故吧。
将近10年的房子,同一个位置上已经用坏了一台电热水器了,而且这第二台又用了一年半了,但空气开关从没动过。因此,我的怀疑是——空气开关老化了,工作过程中会发热、积热,温度升高了,也就跳闸了。等到连闸也不跳了,空气开关也就彻底报废了。
是不是这个理儿,我不知道,但我有过这样的经验。我们四个办公室外面是个15安的空开,同时开上几台电脑,空开都会跳闸。站到跟前听,都能听见滋滋滋的打火声。换个新空开,什么问题也没了。您可能要问,15A的电流供不了几吧电脑,那是我忘了说,每个办公室都有一两个电水壶。那玩儿的功率也都在1200瓦左右,电热水器也不过1500瓦吗?
年过三十不学艺
当做乐趣又何妨
怀疑漏电用兆欧表检测,怀疑过载用钳行电流表检测.不就很快有结果了吗.
原帖由 中意不 于 2009-4-24 00:02 发表
怀疑漏电用兆欧表检测,怀疑过载用钳行电流表检测.不就很快有结果了吗.
赞成楼上说法!
原帖由 中意不 于 2009-4-24 00:02 发表
怀疑漏电用兆欧表检测,怀疑过载用钳行电流表检测.不就很快有结果了吗.
跑偏了!
现在这么说吧,1500瓦的电热水器,额定电流是6.8安装,装多大的空气自动开关(漏电断路器)最合理?
最好能有点理论根据。
年过三十不学艺
当做乐趣又何妨
使用一年多了,分析加热器的问题不大,应该是在这一年当中由于热水器工作电流大引起电源线路升温,表面氧化,电阻增大,让后又继续升温,加速老化。。。。。。恶性循环。最明显就是拆开墙壁插座或漏保空开,可以看到连接处有明显的变暗,变黑,甚至焦糊。一般断头重接就OK了。但是治标不治本。如果不是这个问题再去考虑热水器故障。维修有句话叫‘先易后难’切忌别走弯路,误工误时。一点意见 仅供参考
原帖由 广东水米田 于 2009-4-22 20:55 发表
我个人认为电热水器漏电可能性不大 因为每工作十多分钟到半 个小时,家里的空气开关就会跳闸(漏电应马上跳闸,不用等上十多分钟到半个小时),所以空气开关功率小过流发热才是真正原因(有些空气开关不蒂漏电检测): ...
有道理 !!
空气开关换一个

回复 12# 的帖子

十多年的老房子了,大家都在说是漏电保护器有问题,同时还得考虑一下热水器供电线路有可能老化,十年前农村大多是用铝芯线,城市要求不太严的楼房也是用铝线,而且线径也不是很标准,现在拿4平方的铝芯线,跟2.5平方的铜线比较铝线线径根本就不够,所以我怀疑使用户家线路老化后暗线管内线路热绝缘不好造成漏电。
新疆威客家电维修站www.wlmwjdwx.com维修洗衣机,热水器,冰箱,空调,微波炉,电视机,制冰机,饮水机等家电,电气设备维修维护。
用钳形表量一下电流不就行了吗,大家都怀疑有漏电但空开是否带漏电检测楼主并没说。有很多空开就是换了就好了。