大电饭锅屡烧插头插座

本帖最后由 卫客 于 2009-11-12 14:27 编辑

看了大家的答复,我很是感谢。
但对我这个菜鸟来说,截止7楼前的指点是不够的。
再次明确一下我的两个问题:
1、保险的载荷。额定电流为2500/220=11.36安培。20安培的保险为什么不够用?如果改用闸刀,用多大载荷的,保险丝呢?
2、保险的温度。原来用的是240℃的,现在我只有185℃,二者之间有什么不同?
请熟悉理论的朋友给指点一下,能够讲透最好了。
前面发了个帖子问大家大电饭锅跳闸,是用户报错了。
这是个需要上门服务的用户,去了才弄明白,最主要的问题是烧插座(插板)。
电饭锅是2500瓦的,插板是16安培的,插板的插孔和电饭锅的插头确实烧变形了。用户说已经烧4个插板了,装做对产品很不满意的样子。
开机探查,发现里面的保险丝连线(其实是护套)发黑,连线的一侧还露点白,另一侧完全黑了。查标记为:RF250V 20A240℃。我手头只有185℃的保险,顺手换了一个。我根本不知道自己处理对了没……
明天怎样给用户回话,还需否做补救维修?
请大家帮帮我。

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
年过三十不学艺
当做乐趣又何妨
给他并两个上去可靠一些
给他并两个上去可靠一些
产品不是你生产的,如果你想常给他换插板插头就继续,若嫌麻烦就给他建议安装空气开关或闸刀开关;你换的保险太小,已经小于其额定电流(I=P/U=2500/220)了,可能用得了几天。
1

评分次数

  • 卫客:闸刀的思路不错,但计算和说理有错。能再细 ...

你把线给他改了,用大点的 最好是直接给他接到锅上  不用插头
把俩个并上,一个肯定不行。让他换一个好的插板。连插头也换一个。可能是插头有问题,插头发热量大。
用两个保险,又不值几个钱,建议插头插座全换成耐高温胶木的
本帖最后由 卫客 于 2009-11-12 11:10 编辑

对我这个菜鸟来说,截止7楼前的指点是不够的。
如果真需要接两个保险,可不可以接不同规格的,譬如一个185℃,另一个为240℃,但两个都是20安培。
还有,那个破保险上还有两个标记,一个是2C,一个是3C,什么意思啊?
年过三十不学艺
当做乐趣又何妨
大功率电器老是烧插板与插头,唯一的解释就是插板与插头接触不好,用电器功率大如果接触好的时候接触点发热量小,如果接触虚的时候接触点就发热量大。别看插板与插头上标的电流量,买大功率插头与插板还是要买正规厂家的,而且插头通电时要确定与插板接触点紧,不能有虚触现象,如果两者是虚接触,你换一万个插头与插板也是照烧
1

评分次数

  • 卫客:大功率电器接头发热的观点很通俗,请再讲讲 ...

让对方换个正规厂家生产的插板(正泰、德力西、松下、鸿雁等)的16A的插板,如果是移动的最好买公牛的不带线的那种再自己配线(2.5mm铜护套线)与插头(公牛配线的插板,线细不经烧) 杂牌插座内部铜触点薄,不经烧易热
1

评分次数

  • 卫客:你讲的是我没注意的,继续加分。讲讲保险选 ...