返回列表 回复 发帖
雪种加的太多了,运行压力太高了,电流是多少呀?难道不用电流表吗?
运行压力,高压是11kg.低压0.4kg.电流0.92A.空载电流0.8A 11# 刘小强
寻找一个玩电子的女孩做老婆...
正常时低压应该不会超过0.1MP
制冷剂多了吧 你当空调了
额,不多啊。0.5kg.大约等于0.05Mpa.不多吧? 14# 闫松林
寻找一个玩电子的女孩做老婆...
管子用8mm效果还会好些。毛细管换后要测压力的,多大呀?
哥们,上个盘管图片看看
☆☆☆我爱163,论坛是我家!☆☆☆
现在用的是6厘的铜管了,下次有教训了!谢谢! 16# 智强家维
寻找一个玩电子的女孩做老婆...
本帖最后由 燕儿电子 于 2011-6-24 12:03 编辑

效果太差了。见笑了啊! 17# 小许家电
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
寻找一个玩电子的女孩做老婆...
把6的管拆了,直接换上8的管,先进冷藏走3/4圈,冷冻走7圈,加雪种试机OK
每天告诉自己一次,我真很不错