6门冰柜毛细换做膨胀阀

酒店6门压机坏,冷凝油厚灰多无法散热,每年换2台.我接修换新冷凝超大号的,蒸发别人盘过管的,我用丹佛斯15的压机,手头有个孔径1.5的小膨胀阀,空气调压1.2,不想用毛细就想用膨胀阀,有谁这样搞过?说下结果,谢谢
6门的用15的压机太小了
做生意很累,维修更艰辛
,冷凝油厚灰多无法散热,      涤尘加火加热,再不行,焊下来,把两头封死,放涤尘水里泡,再不行加加热,你不是换新的了,为什么搞得这么复杂。听你说的情况调得应该可以用。试试吧。
冷凝换的新的,鬼才给他洗,要洗自己搞膨胀阀用上了,效果好的不得了,15的压机速度又快,最重要的是压机温热,在那种环境里难得啊,我还把回气管改到细的那根上了,免得端子那边的回气管尽管很粗但是结了露水会漏电,我把冷冻冷藏管路并联了,2小时到0下10度了,压机温度应该没超40度,回气压力和电流一切正常
....................
高手~~~~~~~~~~~