专业空调安装公司是这样维修空调的

一台美的7p立式空调,闲置4年了【一个办公室有两台7p空调】,今年经理突然想起来了,问另一台怎么开不了,以前是墙内暗线短路,由于走明线太不协调就没有管它。拉好线,开壳检查,发现两个温度传感器没了。有几条线也被老鼠咬破,把线包好测各点对地电阻正常。把感温线短接,开机刚启动几秒钟就烧保险了,在仔细检查发现是摆风马达线被咬破短路。用电胶布包好,用3A保险换上,原保险3.5A手头上没有,开机正常运行。
下面是专业公司的维修经过,看后保你大跌眼镜,由于没有感温器,在者怀疑雪种不足,厂里的财务老公是专业空调安装公司的主管。为了照顾他的生意,同意请他公司来换感温器,加雪种。收费260,可是用了两天空调就开不了啦,再次把他公司的维修员叫来,我中午休息没管他,让他去修。下午我上班了,过去一看还没查出原因,我问他保险烧了吗?他说显示屏有显示保险不会烧的。他说可能是电源问题,于是去外机测电压,万用表笔刚触上,嘣的一声,表废了。原来他用电阻档测电压。又用钳形表测量,电压正常,我没理他就去内机侧保险,已测才知道是保险烧了一个,就是上次我换的3A 的。保险肯定是过流烧的只断了一点,用眼都看不出来。把他叫来,他说没注意看。他问我有没有保险,我说没有,他就拿来一截电线剥出铜丝,电源都没有关就开始把保险取下,他用剥线钳去保险一用力就把保险夹得粉碎,后来干脆用手直接把铜丝往保险座上绕,看的我冷汗直冒。刚触到保险座就被电了,我实在看不下去了,就说铜丝不行会把故障扩大的,在我的坚持下他只得同意,用铜丝试一下看看是不是这里的问题。开机一切正常,我发现他把超压保护都短接了,我问他、他说那东西没用,老坏他安装空调时都会短接的 。走的时候还开了一张票,空调烧保险维修费150.当然我相信这只是空调维修队伍里的相当少的一部分人的水平。

也不是我想贬低他,抬高自己,确实是他水平太差,其实我也不是很懂,到目前为止我还不会加雪种。如果有一天我真的会加雪种了,我想我不止就会加雪种那么简单,我还会判断什么情况下该加雪种。
靠技术吃饭这是理所当然的,但是他的技术能卖钱么?
四楼的说错了,我都说过了照顾同事生意的,150元我可以不给他的,理由很简单刚修过不到两天。就凭他的违章作业,我就可以不给他签单的。再者我不是修空调的,我又何必什么事都往自己身上揽。再退一步钱是老板出,我心痛什么。我只是想写出来给那些还在带电作业,或者用铜丝代替保险丝的朋友,这样做害人害己,是一种不负责人的态度。
凡是电器有保护,在故障后维修时把保护系统去掉,或者短接的、我的观点他的技术不行,那怕是修一台风扇,他的这种做法是一种违章的表现。更何况新装机就把保护系统短接的,更是技术不成熟,而又不去思考、学习的表现。
八楼的朋友说的也许有你的道理 、如果我告诉你他用的是2.5平方的铜线,去掉一办的铜丝。我想你不可能也说是我干扰了他的思路吧、而且我也不是一个喜欢指手画脚的人、三人行必有我师也、只有懂得尊重别人,别人才会尊重你。这一点我铭记在心。
不管怎样我是看明白一件事,就是别人修东西时,旁观者最好别插嘴,就算你知道哪里有毛病,也要装着不知道,一来可以看看他的技术,二来看看他要多久才能查出故障。
返回列表